Como configurar o alarme para gases mistos

2015-12-09View Original

Thread Content

Como configurar um alarme para gases mistos? O processo me forneceu apenas as porcentagens das substâncias misturadas. Devo configurar um alarme para cada conteúdo que for maior? É preciso ver o limite de explosão?
Reply #22015-12-09
Isso deve ser determinado com base na composição do gás misto. Para explosões por combustão, devem ser escolhidos componentes que sejam leves e tenham um limite de explosividade amplio ; Os tóxicos escolhem aqueles com maior toxicidade. Isso deve ser feito de acordo com as circunstâncias reais. Ou use um conjunto com todos os tipos de sondas possíveis: é uma solução segura e confiável, além de fazer com que sua empresa pareça ter recursos financeiros suficientes.
Reply #32015-12-10
Um conjunto de gases mistos deve ter seu valor de alarme LEL definido de acordo com o meio com menor sensibilidade. Os parâmetros de sensibilidade estão intimamente relacionados com a composição do meio, bem como com o design do próprio instrumento. Você pode solicitar que o fabricante forneça essas informações.
Reply #42015-12-10
Se for para testar a propriedade explosiva, então as normas nacionais são as mesmas. Basicamente, são definidos de acordo com os padrões do metano. Quanto às diferentes composições dos gases, você pode ajustar adequadamente o valor de alarme com base no LEL total. Mas não dá para aumentar, hein
Reply #52015-12-10
Isso precisa levar em consideração as propriedades da substância que está sendo testada, como densidade, inflamabilidade, explosividade, etc. Só então é possível determinar o local adequado para sua instalação; existem padrões para isso.
Reply #62015-12-11
Usar o tipo de combustão catalítica, é muito simples
Reply #72015-12-12
Essa discussão é, na verdade, uma história assim: suponhamos que haja um local de armazenamento com tanques de gasolina, tanques de diesel, tanques de querosene para aviação, tanques de propano e tanques de metanol – em todos esses casos, pode haver vazamentos. Então, comprei um sensor de gás LEL. Com base em qual material devo calibrar o valor de alarme? @jiaguoyun
Reply #82015-12-13
Existe um padrão, que é o utilizado nos alarmes de gás. Esqueci o número exato, mas existem regras definidas: por exemplo, para vários tipos de gases inflamáveis, o limite de detecção é definido com base no gás que atinge esse limiar primeiro. Se houver uma mistura de gases inflamáveis e gases tóxicos, o limite é definido de acordo com os gases tóxicos. . . Se houver um complexo de tanques, com tanques de gasolina, tanques de diesel, tanques de querosene para aviação, tanques de propano e tanques de metanol, é possível que ocorram vazamentos. Então, instale um em cada fundo do tanque, configurado para gases inflamáveis: alarme acionado a 25% LEL e alarme de nível alto a 50% LEL
Reply #92015-12-14
Sim, é essa a história. Mas qual é o final da história?
Reply #102015-12-14
Por favor, veja a descrição do 9º andar. http://bbs.hcbbs.com/thread-1430626-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.