O medidor de nível flutuante Foxboro flutua muito. Precisa ser inspecionado no próximo mês. O processo exige que todo o medidor de nível seja retirado, inspecionado e recalibrado. Eu me pergunto se alguém manteve esse tipo de medidor de nível. O que devo fazer? Peça ajuda a Deus
Reply #22015-12-10
Após a desmontagem, limpe a bóia e a bóia e verifique a biela e outras peças móveis. Em seguida, use o método de enchimento de água para verificar.
Reply #32015-12-11
Após a calibração do enchimento com água, a escala completa usando ρ dielétrico/ρ água é multiplicada pelo torque após a calibração com água? Outra questão é que o ponto zero do medidor de nível flutuante não é flutuante, então o ponto zero deveria ser 0 N?
Reply #42015-12-11
O artesanato está certo! É verdade que a manutenção do pontão é bastante problemática.
Reply #52015-12-11
Desmonte e limpe o pontão e a carcaça, reinstale-os, encha-os com água e calibre-os, prestando atenção à densidade das condições de trabalho.
Reply #62015-12-11
Após a calibração do enchimento com água, a escala completa usando ρ dielétrico/ρ água é multiplicada pelo torque após a calibração com água? Outra questão é que o ponto zero do medidor de nível flutuante não é flutuante, então o ponto zero deveria ser 0 N?
Reply #72015-12-11
É ρ médio/ρ água multiplicado pela faixa de medição, que é o nível líquido total equivalente de água. Quanto ao 0N que você mencionou, este é o ponto inicial calibrado da mudança de força. Quando não há líquido, a força é na verdade maior. Após o enchimento, a força é a menor. F = mg-F flutuante.
Reply #82015-12-11
O que estou confuso agora é que o LRV que li com o comunicador é -0,99N e o URV é 12,04N. Se o torque for máximo quando não houver nível de líquido, a faixa não deveria ser invertida? Eu não entendo como isso funciona.
Reply #92015-12-11
Não estou muito claro sobre o que você está falando, então não me atrevo a falar bobagens. Mas acho que é uma expressão matemática que não conseguimos descobrir, e não uma forma de compreensão que consideramos garantida.
Reply #102015-12-12
Obrigado pela sua resposta. Perguntei ontem aos técnicos da prestadora de serviço e eles disseram que o LRV e o URV são a força de empuxo do flutuador. E não deveria haver um número negativo. Parece que o ponto zero do meu medidor de nível de líquido se afastou e precisa ser zerado novamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.