Thread Content
Existem dois grupos de tanques: um é o grupo de tanques para hidrocarbonetos liquefeitos (tanque de etileno em estado semicongelado com capacidade de 60 m3, e tanques de clorovinila com capacidade total de 20+30 m3); o outro é o grupo de tanques para líquidos inflamáveis da categoria A (três tanques, com capacidade total inferior a 500 m3). Pergunta 1: Quais normas devem ser seguidas no que diz respeito à distância entre as mangueiras de transferência de etileno e clorovinila e os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos? Pessoalmente, acho que é possível seguir a tabela 5.2.1, com o uso de mangueiras como equipamento adicional, a uma distância de 9 m. No entanto, algumas pessoas na empresa acham que deve-se seguir a tabela 4.2.12, que estabelece uma distância de 25 m entre as estações de carregamento e descarregamento de veículos e os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos. 2. Quais são as normas que regem a distância entre as bombas de hidrocarbonetos liquefeitos e os tanques de armazenamento de hidrocarbonetos? Pessoalmente, acho que é possível utilizar a tabela 5.3.5, com 15m, mas algumas pessoas na empresa acham que deve-se usar a tabela 4.2.12, com 25m. 3. A bomba de etileno de baixa temperatura pode ser colocada junto com o compressor de cloroetileno e o vaporizador de etileno? 4. Um tubo de transferência também precisa ser instalado na estação de carregamento e descarregamento do caminhão?
Pessoalmente, acredito que se trata do espaçamento entre as unidades do sistema, ou seja, 4,2.12. Nas normas da indústria petroquímica, não existe o conceito de estação de carregamento e descarregamento dedicada a um grupo de tanques; uma única estação de carregamento e descarregamento pode atender a vários grupos de tanques. . 2. As bombas dedicadas aos grupos de tanques são consideradas como tendo um valor de 15 metros, enquanto as bombas não dedicadas seguem o valor de 4.2.12. 3. É possível. Além disso, o evaporador de etileno não fica no veículo que transporta o etileno? . . 4. Isso não está claro. Vamos seguir as regras mais rígidas. . .
Pessoalmente, acredito que se trata do espaçamento entre as unidades do sistema, ou seja, 4,2.12. Nas normas da indústria petroquímica, não existe o conceito de estação de carregamento e descarregamento dedicada a um grupo de tanques; uma única estação de carregamento e descarregamento pode atender a vários grupos de tanques. . 2. As bombas dedicadas aos grupos de tanques são consideradas como tendo um valor de 15 metros, enquanto as bombas não dedicadas seguem o valor de 4.2.12. 3. É possível. Além disso, o evaporador de etileno não fica no veículo que transporta o etileno? . . 4. Isso não está claro. Vamos seguir as regras mais rígidas. . . 1. Nossa estação de carregamento e descarregamento é utilizada para os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos, e não para dois conjuntos de tanques. Portanto, eu a considero como um dos outros equipamentos mencionados na Tabela 5.2.1. 2. Concordo. 3. O vaporizador de etileno funciona como equipamento de produção; o etileno, após ser vaporizado, é utilizado nas oficinas.
4. Mesmo que a estação de carregamento e descarregamento de veículos na fábrica possua apenas um tubo de transferência, ainda existem outros locais para o descarregamento e carregamento dos veículos. Como o tubo de transferência é um dos equipamentos utilizados nessa estação, é necessário levar em consideração os requisitos de distância mencionados em 4.2.12.
Eu me baseio nos seguintes critérios: 1. O artigo 3º da seção 4.2.12 das normas do setor petroquímico (página 87): as distâncias de segurança entre os equipamentos e instalações industriais devem seguir as especificações indicadas nessa tabela. Já as distâncias de segurança dentro dos próprios equipamentos ou instalações não precisam seguir essas mesmas especificações. 2. Norma de petroquímica 6.1.3: A distância de segurança contra incêndio entre os tanques de armazenamento e outros equipamentos, bem como entre esses tanques e outras estruturas, deve ser determinada de acordo com as disposições do Capítulo 5 desta norma. 3. A distância de segurança entre os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos e as tubulações utilizadas para o transporte desses hidrocarbonetos segue as especificações da Tabela 5.2.1 (considerando as tubulações de transporte como equipamentos adicionais). Já a distância de segurança entre essas tubulações e outros tanques da categoria A (que não possuem tubulações de transporte) segue as especificações da Tabela 4.2.12.
Os grupos de tanques e as instalações de carregamento e descarregamento devem fazer parte de duas unidades do sistema, de acordo com o Capítulo 4 das normas da indústria petroquímica. Não é possível seguir a distância entre os cartões dentro da unidade do sistema (a distância entre o tanque do dispositivo e os equipamentos contidos nele). . . .
Para as instalações de carga e descarga, consulte 6.4. De acordo com as disposições e instruções, elas devem ser unidades separadas (devido à frequente utilização por veículos e aos fatores complexos que afetam seu funcionamento). Além disso, a distância em relação ao conjunto de tanques que elas servem deve ser determinada de acordo com as regras estabelecidas no Capítulo 4, relativas às distâncias entre as instalações. O conjunto de tanques e seu conjunto de bombas dedicado (sem as bombas dos outros conjuntos de tanques) são definidos com base nas distâncias dentro da mesma instalação, conforme descrito no Capítulo 5.
@geddddd (nº 425073) @hhwjt (nº 5090): Para o descarregamento de etileno a baixas temperaturas e para os tanques de hidrocarbonetos liquefeitos, é exigido um distância de segurança de 30 m. No entanto, os fabricantes de mangueiras exigem que essa distância não exceda 20 m. Isso não atende aos requisitos técnicos. Além disso, pelo que se sabe, em muitos lugares o descarregamento é feito diretamente por meio de mangueiras. Será que essas mangueiras precisam estar conectadas à estação de descarregamento? Nós instalamos as mangueiras diretamente ao lado da bomba, sem levar em consideração esses requisitos de distância. Não sei como vocês consideram a distância de segurança contra incêndio para o descarregamento por mangueira
A mangueira precisa seguir a distância de segurança contra incêndio do ponto de descarga? :lol:lol
Se for possível descarregar usando um tubo, acho que não há exigência de distância para o tubo + bomba.
De fato, nas empresas químicas de pequeno e médio porte, o volume total dos tanques é limitado. O descarregamento dos produtos é feito diretamente ao lado das bombas de descarregamento; basta garantir que haja uma distância segura entre as bombas e os tanques. A posição em que o caminhão de transporte para o descarregamento deve ser estacionado deve ser escolhida de modo a não interferir no tráfego nem causar problemas com outros equipamentos. Caso contrário, será necessário criar uma área separada para o descarregamento, o que acaba desperdiçando recursos terrestres. Revisão geral; os especialistas também não se envolveram muito. Na verdade, muitas empresas fazem exatamente isso.
O que fazemos atualmente é indústria química de pequena escala; etileno e cloropreno provavelmente não podem ser descarregados por meio de mangueiras, certo?
Os projetos que projetei recentemente são todos mangueiras flexíveis. Já não é possível descarregar usando mangueira, certo?~