Thread Content
É possível colocar outros equipamentos de processo dentro da berma de proteção contra incêndios dos tanques das categorias A, B e C? Por exemplo, um bomba de vácuo. Por favor, indique a base legal para isso
Não é permitido. --------------------------------------------------
As normas de prevenção de incêndios estão bem explicadas em 5.3. Embora sejam bombas especiais, elas também devem ficar fora do dique de contenção, mas não há restrição quanto à distância.
Os tanques de líquidos inflamáveis devem ter diques ou barreiras de proteção contra incêndios, de acordo com as exigências específicas para cada tanque.
A bomba precisa ser colocada fora da barreira de proteção contra incêndios, e existem requisitos quanto à distância de segurança. Quanto aos outros equipamentos que você mencionou, vamos ver qual é o tipo de equipamento
Basicamente, nenhum outro tipo de dispositivo pode ser colocado.
São dispostos de forma uniforme no pavilhão das bombas, localizado fora do dique de contenção; a segurança vem em primeiro lugar
Não é possível, mas já se viu tanques de ar de instrumentação que não apresentavam risco de incêndio. Mas acho que também não é possível, afinal, os tanques de pressão também correm o risco de explodir
Norma de projeto para tanques de petróleo 5.1.14: Bombas para líquidos da categoria B, bombas para extração do óleo do fundo do tanque, bombas de transporte para tanques horizontais e bombas para análise do óleo nos tanques podem ser instaladas no mesmo dique de proteção contra incêndios que os tanques. Mas a bomba de vácuo parece não estar funcionando.
O trocador de calor usado para resfriar o óleo no topo do tanque pode ser colocado dentro da barreira de proteção contra incêndios? O meio é água de resfriamento em ciclo.