A falha específica é esta: Ao medir o fluxo de vapor de média pressão, o display de medição tem estado instável desde o início do inverno recentemente. Suspeita-se que o meio seja instável devido ao traceamento térmico excessivo. Depois de separar o tubo de traceamento térmico e o tubo de indução de pressão, não melhorou. Mais tarde, simplesmente cancelei o tubo de indução de pressão e conectei diretamente o transmissor de pressão diferencial ao Verabar. Funcionou bem por um tempo, mas depois parou de funcionar e a vazão sempre mostrou uma quantidade muito pequena ou nenhuma. Inspecionámos e substituímos o transmissor e a unidade de três válvulas, mas o problema ainda não foi resolvido. Peça aos seus amigos todo-poderosos para analisarem e analisarem o que mais está acontecendo. PS: O tubo vertical Veraba é instalado para cima sem tanque de isolamento.
Reply #22015-12-10
Como não há problema com a parte do transmissor, só podemos desmontar o Veraba e verificar.
Reply #32015-12-10
Não há tanque de condensação para medir o vapor, por isso é difícil garantir que as alturas das colunas de líquido nos dois tubos guiadores de pressão sejam iguais e o erro de medição será maior. Se o transmissor for instalado diretamente no Verabar e o vapor de alta temperatura estiver em contato direto com o transmissor, o transmissor será capaz de suportá-lo?
Reply #42015-12-10
A situação atual é que por a instalação estar em construção não há condições de desmontagem.
Reply #52015-12-10
A temperatura da extremidade do Verabar foi medida com uma pistola de medição de temperatura. Estava em torno de 100 graus e a temperatura média interna estava um pouco mais alta. Teoricamente, a caixa da membrana do transmissor pode suportar isso.
Reply #62015-12-10
Ainda é necessário adicionar um tanque de condensação. A caixa da membrana do transmissor não será danificada por um tempo, mas a vida útil será reduzida.
Reply #72015-12-10
A chave agora é que a medição não é precisa. Há mais alguma coisa que precisa ser verificada e confirmada?
Reply #82015-12-10
Se não houver problema com o transformador diferencial e a pressão diferencial exibida for muito pequena, ainda é um problema com o Verabar, e esta é a causa raiz.
Reply #92015-12-10
Primeiro calibre o transmissor e certifique-se de que não haja nenhum problema com o transmissor. Então pode ser causado por bloqueio.
Reply #102015-12-11
Geralmente não há problema com Verabar. A chance disso é bem pequena. O medidor de vazão não mede bem. A maioria dos casos é causada por instalação incorreta, como a colocação de tubos de pressão e a direção de instalação do transmissor. Você pode verificar o transmissor. O Verabar deve ser isolado e o medidor removido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.