A falha específica é esta: Ao medir o fluxo de vapor de média pressão, o display de medição tem estado instável desde o início do inverno recentemente. Suspeita-se que o meio seja instável devido ao traceamento térmico excessivo. Depois de separar o tubo de traceamento térmico e o tubo de indução de pressão, não melhorou. Mais tarde, simplesmente cancelei o tubo de indução de pressão e conectei diretamente o transmissor de pressão diferencial ao Verabar. Funcionou bem por um tempo, mas depois parou de funcionar e a vazão sempre mostrou uma quantidade muito pequena ou nenhuma. Inspecionámos e substituímos o transmissor e a unidade de três válvulas, mas o problema ainda não foi resolvido. Peça aos seus amigos todo-poderosos para analisarem e analisarem o que mais está acontecendo. PS: O tubo vertical Veraba é instalado para cima sem tanque de isolamento.
Como não há problema com a parte do transmissor, só podemos desmontar o Veraba e verificar.
Não há tanque de condensação para medir o vapor, por isso é difícil garantir que as alturas das colunas de líquido nos dois tubos guiadores de pressão sejam iguais e o erro de medição será maior. Se o transmissor for instalado diretamente no Verabar e o vapor de alta temperatura estiver em contato direto com o transmissor, o transmissor será capaz de suportá-lo?
A situação atual é que por a instalação estar em construção não há condições de desmontagem.
A temperatura da extremidade do Verabar foi medida com uma pistola de medição de temperatura. Estava em torno de 100 graus e a temperatura média interna estava um pouco mais alta. Teoricamente, a caixa da membrana do transmissor pode suportar isso.
Ainda é necessário adicionar um tanque de condensação. A caixa da membrana do transmissor não será danificada por um tempo, mas a vida útil será reduzida.
A chave agora é que a medição não é precisa. Há mais alguma coisa que precisa ser verificada e confirmada?
Se não houver problema com o transformador diferencial e a pressão diferencial exibida for muito pequena, ainda é um problema com o Verabar, e esta é a causa raiz.
Primeiro calibre o transmissor e certifique-se de que não haja nenhum problema com o transmissor. Então pode ser causado por bloqueio.
Geralmente não há problema com Verabar. A chance disso é bem pequena. O medidor de vazão não mede bem. A maioria dos casos é causada por instalação incorreta, como a colocação de tubos de pressão e a direção de instalação do transmissor. Você pode verificar o transmissor. O Verabar deve ser isolado e o medidor removido.