Problema de alívio de pressão do tanque

2015-12-10View Original

Thread Content

O recém-chegado pediu ajuda. A pressão do tanque de armazenamento frontal é de 1,3 bar. Vá para os dois tanques de armazenamento AB através de um tee. Os dois tanques de armazenamento AB abrem as válvulas de ventilação e utilizam linhas de exaustão e ventilação para conectar os coletores. Os coletores conduzem à torre de lavagem alcalina. Tudo está normal. Hoje, a pressão nos dois tanques de armazenamento permanece em 1,3 bar e o ar não pode ser bombeado. Com isso, a pressão dos tanques de armazenamento dianteiro e traseiro é a mesma, e a descarga só pode ser feita pela própria gravidade, que é muito lenta. Após a inspeção, descobriu-se que a tubulação de ventilação, o absorvedor e a tubulação da torre de lavagem alcalina estavam todos abertos sem bloqueio, o T frontal não foi desmontado para inspeção e a ventilação estava normal. Gostaria de perguntar, se a parte frontal do tanque de armazenamento AB estiver bloqueada, isso acontecerá?
Reply #22015-12-10
É melhor fazer um desenho. Qual é a pressão da torre de lavagem alcalina?
Reply #32015-12-10
Se a seção frontal do tanque de armazenamento AB estiver bloqueada, seria errado se o ventilador estivesse normal. Verifique se as pás do ventilador estão girando?
Reply #42015-12-11
Sim, o ventilador funciona bem. Se você remover uma seção do tubo de ventilação e ligar o ventilador, haverá sucção.
Reply #52015-12-11
E o duto na frente do exaustor? Você verificou ~~ e se a torre de lavagem alcalina está normal? ~~
Reply #62015-12-11
Se a seção frontal estiver bloqueada, a pressão dos dois tanques AB na parte traseira não será de 1,3 bar e a pressão será definitivamente baixa. Será que o volume de suprimento de ar do tanque de armazenamento frontal é muito grande ou a exaustão atrás do ventilador não é suave?
Reply #72015-12-11
Se não houver problema com o ventilador, a possibilidade de danos na tubulação é muito alta. Adicione pressão ao equipamento, depois libere a pressão uma por uma e primeiro confirme se a tubulação está desobstruída. Além disso, deve ser combinado com as características dos seus materiais e se há curvas em forma de U na tubulação. O arrastamento de líquido a longo prazo causará vedação de líquido.
Reply #82015-12-11
A torre de lavagem alcalina ainda não foi verificada e as tubulações frontais do ventilador estão normais.
Reply #92015-12-11
Obrigado pelo lembrete, voltarei e darei uma olhada
Reply #102015-12-11
Pode ser causado por obstrução da tubulação. Ouça para ver se o som é diferente antes e depois do ventilador e compare-o com o estado normal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.