Existem tanques de destilação com capacidade de 2000 litros, operando em condições de vácuo. A temperatura de destilação é de 70°C. O material residual fica bastante viscoso no final do processo de destilação; não há névoa dentro do tanque durante a destilação; Análise atual: as flanges duplas não podem ser utilizadas, pois há cristais presentes ; A esfera flutuante não pode ser usada, pois há agitação interna ; O ultrassom não pode ser usado, pois há pressão negativa ; O radar não pode ser usado, pois a distância entre o ponto de detecção e a parede do tanque é muito pequena ; Peço orientação aos amigos do mar
Como não há névoa dentro do tanque durante o processo de destilação, não é necessário instalar um dispositivo de medição de nível; basta observar diretamente. (Haha, fazer o oposto.)
Obrigado aos amigos que responderam. Nenhum desses métodos funciona, espero que continuem participando
Com radar, do tipo E+H; até panelas pequenas de 100L podem ser usadas
O método do andar de cima é bom. O problema é que há cerca de 7 a 8 tubulações de processo acima do tanque; será que todas elas precisam ser substituídas por conexões flexíveis? Além disso, como há um fornecimento contínuo de material, o professor do andar de cima tem alguma solução melhor?
Parece que há um problema na minha descrição. Determinar como criar um ponto de apoio é uma questão bastante complicada, pois, após um certo período de destilação, cristais começam a se formar. Peço mais orientações
Na verdade, o que o autor disse sobre o radar não funcionar é um pouco absoluto; provavelmente ele não realizou nenhum teste. Acho que, na verdade, é possível usar o radar para isso
Os tanques de reação geralmente utilizam sistemas de pesagem. Você pode considerar esse aspecto
Medidor de nível por radar de ondas guiadas: os modelos em formato de haste não devem apresentar problemas, desde que a parede do tanque seja lisa e uniforme, sem instrumentos instalados nas laterais ou outros obstáculos. Uma distância de 50 mm é suficiente. Nós os utilizamos com frequência; a viscosidade não representa problema, e eles também são usados com asfalto