Sobre as causas dos incêndios nas linhas de distribuição elétrica devido aos medidores de corrente diretos das bombas rotativas da empresa

2015-12-10View Original

Thread Content

Senhores, o medidor de corrente da bomba de segunda ordem do conjunto de bombas a vácuo da empresa – a bomba Roots – está conectado diretamente ao circuito principal. Devido a correntes elevadas ou ao mau contato do medidor de corrente, pode ocorrer um circuito aberto, gerando alta tensão. Nessas duas situações, há grande geração de calor, o que afeta os circuitos vizinhos, podendo até causar incêndios. Será que essa descrição está correta? Além disso, quais são as condições necessárias para usar um transformador de corrente? É possível removê-lo?
Reply #22015-12-10
É razoável adotar tal prática? Além disso, existem padrões elétricos relevantes para regulamentá-la?
Reply #32015-12-10
É possível usar um medidor de corrente indutivo? Não é preciso conectá-lo diretamente no circuito principal; também se diz que pode ser usado no circuito secundário.
Reply #42015-12-10
É possível usar um transformador de corrente? Qual é a corrente necessária? É preciso que seja maior que 5A para ser utilizado?
Reply #52015-12-10
Se for uma corrente elétrica de baixa tensão e baixa intensidade, o amperímetro pode ser conectado diretamente no circuito de distribuição; Alta tensão, grande corrente: não é permitido pelas normas, e também não existem medidores de corrente com tamanha capacidade. As normas estipulam que, em circuitos com corrente superior a 50A, é necessário instalar um transformador de corrente.
Reply #62015-12-10
Por que os amperímetros de conexão direta tendem a formar um circuito aberto? E por que, quando ocorre um circuito aberto, é gerada alta tensão?
Reply #72015-12-10
O amperímetro indutivo mede a corrente que flui pelos fios do circuito principal, por meio da conversão eletromagnética gerada por uma bobina. A corrente induzida é multiplicada pela relação de transformação para se obter o valor da corrente real. O amperímetro não está conectado diretamente aos fios do circuito principal. Portanto, basta um amperímetro de 5A para medir correntes muito altas, o que é possível graças a transformadores de corrente com diferentes relações de conversão. Eles são de pequeno tamanho, têm baixo custo, são fáceis de instalar e não ocupam muito espaço. O conexão direta deve ser feita em série nos fios do circuito principal. Fabricar galvanômetros enormes ou instalá-los é uma abordagem tola e desperdiçadora.
Reply #82015-12-10
Existem várias maneiras de medir a corrente. Uma delas é usar um amperímetro de mão para fazer a medição diretamente; O segundo é o transformador de corrente em série. Ao conectar a saída secundária do transformador de corrente a um amperímetro, pode-se observar a corrente. É importante notar que o amperímetro não pode medir diretamente a corrente no circuito principal; é necessário usar um transformador de corrente para realizar essa medição. Além disso, é preciso garantir que a faixa de medição do transformador seja maior ou igual à corrente máxima do circuito, para evitar que o transformador se queime e coloque em risco a segurança das pessoas ; Terceiro, há resistências conhecidas em série no circuito; ao medir a tensão entre essas resistências, e dividindo essa tensão pelo valor da resistência, também é possível determinar o valor da corrente. No entanto, esse método é difícil de ser aplicado na prática.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.