Thread Content
Senhores, o medidor de corrente da bomba de segunda ordem do conjunto de bombas a vácuo da empresa – a bomba Roots – está conectado diretamente ao circuito principal. Devido a correntes elevadas ou ao mau contato do medidor de corrente, pode ocorrer um circuito aberto, gerando alta tensão. Nessas duas situações, há grande geração de calor, o que afeta os circuitos vizinhos, podendo até causar incêndios. Será que essa descrição está correta? Além disso, quais são as condições necessárias para usar um transformador de corrente? É possível removê-lo?
É razoável adotar tal prática? Além disso, existem padrões elétricos relevantes para regulamentá-la?
É possível usar um medidor de corrente indutivo? Não é preciso conectá-lo diretamente no circuito principal; também se diz que pode ser usado no circuito secundário.
É possível usar um transformador de corrente? Qual é a corrente necessária? É preciso que seja maior que 5A para ser utilizado?
Se for uma corrente elétrica de baixa tensão e baixa intensidade, o amperímetro pode ser conectado diretamente no circuito de distribuição; Alta tensão, grande corrente: não é permitido pelas normas, e também não existem medidores de corrente com tamanha capacidade. As normas estipulam que, em circuitos com corrente superior a 50A, é necessário instalar um transformador de corrente.
Por que os amperímetros de conexão direta tendem a formar um circuito aberto? E por que, quando ocorre um circuito aberto, é gerada alta tensão?
O amperímetro indutivo mede a corrente que flui pelos fios do circuito principal, por meio da conversão eletromagnética gerada por uma bobina. A corrente induzida é multiplicada pela relação de transformação para se obter o valor da corrente real. O amperímetro não está conectado diretamente aos fios do circuito principal. Portanto, basta um amperímetro de 5A para medir correntes muito altas, o que é possível graças a transformadores de corrente com diferentes relações de conversão. Eles são de pequeno tamanho, têm baixo custo, são fáceis de instalar e não ocupam muito espaço. O conexão direta deve ser feita em série nos fios do circuito principal. Fabricar galvanômetros enormes ou instalá-los é uma abordagem tola e desperdiçadora.
Existem várias maneiras de medir a corrente. Uma delas é usar um amperímetro de mão para fazer a medição diretamente; O segundo é o transformador de corrente em série. Ao conectar a saída secundária do transformador de corrente a um amperímetro, pode-se observar a corrente. É importante notar que o amperímetro não pode medir diretamente a corrente no circuito principal; é necessário usar um transformador de corrente para realizar essa medição. Além disso, é preciso garantir que a faixa de medição do transformador seja maior ou igual à corrente máxima do circuito, para evitar que o transformador se queime e coloque em risco a segurança das pessoas ; Terceiro, há resistências conhecidas em série no circuito; ao medir a tensão entre essas resistências, e dividindo essa tensão pelo valor da resistência, também é possível determinar o valor da corrente. No entanto, esse método é difícil de ser aplicado na prática.