Problemas de comunicação MODBUS RTU entre Siemens S7-400H e Honeywell PKS3000?

2015-12-12View Original

Thread Content

O Honeywell PKS3000 (DCS) lê os dados do Siemens S7-400H (PLC) por meio de MODBUS RTU. Os endereços MODBUS fornecidos pelo PLC começam com o número 4, como 40001, etc., sem distinção entre DI\DO\AI\AO. Mas, ao ler o DCS, é necessário escolher o tipo de registro. O problema é que, seguindo exatamente o endereço indicado pelo PLC, não é possível ler todos os dados. Apenas alguns tipos de dados (parece ser DI) podem ser lidos. No caso dos AI, para que sejam possíveis a leitura, é necessário alterar o endereço para começar com 3, como por exemplo 30001, etc. Gostaria de perguntar: é normal que isso aconteça? Qual é a razão? É um problema na configuração do DCS ou do PLC?
Reply #22016-01-26
Verifique a configuração de comunicação MODBUS do 400; parece que só é possível comunicar-se diretamente com as áreas DB, M e Q
Reply #32016-01-26
O PKS atua como estação principal, lendo os dados das estações secundárias S7-400. Os endereços fornecidos pelos S7-400 começam com o número 4, o que não representa nenhum problema. Endereços Modbus que começam com 4 representam a área de Holding Registers/registros de armazenamento, ou, em outras palavras, a área de valores analógicos que podem ser lidos e escritos. Já os endereços que começam com 3 referem-se à área de Input Registers/Registros de Entrada, ou seja, à área de valores analógicos somente de leitura. A área de registradores que começa com 4 consegue realizar plenamente as funções da área de registradores que começa com 3.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.