O Honeywell PKS3000 (DCS) lê os dados do Siemens S7-400H (PLC) por meio de MODBUS RTU. Os endereços MODBUS fornecidos pelo PLC começam com o número 4, como 40001, etc., sem distinção entre DI\DO\AI\AO. Mas, ao ler o DCS, é necessário escolher o tipo de registro. O problema é que, seguindo exatamente o endereço indicado pelo PLC, não é possível ler todos os dados. Apenas alguns tipos de dados (parece ser DI) podem ser lidos. No caso dos AI, para que sejam possíveis a leitura, é necessário alterar o endereço para começar com 3, como por exemplo 30001, etc. Gostaria de perguntar: é normal que isso aconteça? Qual é a razão? É um problema na configuração do DCS ou do PLC?
Verifique a configuração de comunicação MODBUS do 400; parece que só é possível comunicar-se diretamente com as áreas DB, M e Q
O PKS atua como estação principal, lendo os dados das estações secundárias S7-400. Os endereços fornecidos pelos S7-400 começam com o número 4, o que não representa nenhum problema. Endereços Modbus que começam com 4 representam a área de Holding Registers/registros de armazenamento, ou, em outras palavras, a área de valores analógicos que podem ser lidos e escritos. Já os endereços que começam com 3 referem-se à área de Input Registers/Registros de Entrada, ou seja, à área de valores analógicos somente de leitura. A área de registradores que começa com 4 consegue realizar plenamente as funções da área de registradores que começa com 3.