Medidor de vazão por diferença de pressão: é necessário calcular a raiz quadrada da porcentagem da diferença de pressão (a razão entre a diferença de pressão e a diferença de pressão total)?

2015-12-12View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta aos colegas especialistas em navegação: no medidor de vazão por diferença de pressão, seja na tela do DCS que a unidade de medida do vazão seja em m³/h ou L/h, referente ao volume, ou em kg/h ou t/h, referente à massa, é necessário calcular a raiz quadrada da porcentagem de diferença de pressão (a razão entre a diferença de pressão e a pressão total)? { Porque: o caudal instantâneo do medidor de segunda ordem = (diferença de pressão/escala do transmissor) elevado ao quadrado, multiplicado pela escala de caudal do medidor de segunda ordem. } Obrigado a todos vocês, navegadores{:1_90:}
Reply #22015-12-13
O fluxo é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão; portanto, é necessário calcular a raiz quadrada. É possível fazer a raiz quadrada no transmissor, ou também no DCS.
Reply #32015-12-13
O que foi dito no 2º andar está correto, mas, geralmente, a raiz é extraída do lado do sistema de controle, para garantir que o valor emitido pelo transmissor de diferença de pressão esteja mais alinhado com a precisão do transmissor
Reply #42015-12-13
Autor do tópico, você já publicou o terceiro post sobre o problema da extração de raiz quadrada nos medidores de vazão por diferença de pressão. Você continua se preocupando com esse assunto. Será que você confundiu o transmissor de diferença de pressão ou o transmissor de vazão utilizado em conjunto com o dispositivo de restrição de fluxo (ou seja, o transmissor √△P)? Afinal, o transmissor de diferença de pressão fornece um sinal de diferença de pressão, que precisa ser submetido a uma operação de extração de raiz quadrada no display ou no DCS. É somente após essa operação que se obtém o sinal de vazão. Já o transmissor √△P emite um sinal de vazão já arredondado para a raiz quadrada (a operação de arredondamento para a raiz quadrada já é feita no próprio transmissor). Recomendamos que você consulte o princípio de funcionamento dos medidores de vazão por diferença de pressão, bem como as fórmulas de cálculo relacionadas, para que o conceito de raiz quadrada fique mais claro.
Reply #52015-12-13
O fluxo é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão; portanto, é necessário realizar a operação de raiz quadrada. Geralmente, essa operação é escolhida durante a configuração do DCS. Assim, a saída dos indicadores no local fica linear, e ao selecionar a opção de raiz quadrada para a exibição nos indicadores, tudo funciona corretamente;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.