Gostaria de fazer uma pergunta aos colegas especialistas em navegação: no medidor de vazão por diferença de pressão, seja na tela do DCS que a unidade de medida do vazão seja em m³/h ou L/h, referente ao volume, ou em kg/h ou t/h, referente à massa, é necessário calcular a raiz quadrada da porcentagem de diferença de pressão (a razão entre a diferença de pressão e a pressão total)? { Porque: o caudal instantâneo do medidor de segunda ordem = (diferença de pressão/escala do transmissor) elevado ao quadrado, multiplicado pela escala de caudal do medidor de segunda ordem. } Obrigado a todos vocês, navegadores{:1_90:}
O fluxo é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão; portanto, é necessário calcular a raiz quadrada. É possível fazer a raiz quadrada no transmissor, ou também no DCS.
O que foi dito no 2º andar está correto, mas, geralmente, a raiz é extraída do lado do sistema de controle, para garantir que o valor emitido pelo transmissor de diferença de pressão esteja mais alinhado com a precisão do transmissor
Autor do tópico, você já publicou o terceiro post sobre o problema da extração de raiz quadrada nos medidores de vazão por diferença de pressão. Você continua se preocupando com esse assunto. Será que você confundiu o transmissor de diferença de pressão ou o transmissor de vazão utilizado em conjunto com o dispositivo de restrição de fluxo (ou seja, o transmissor √△P)? Afinal, o transmissor de diferença de pressão fornece um sinal de diferença de pressão, que precisa ser submetido a uma operação de extração de raiz quadrada no display ou no DCS. É somente após essa operação que se obtém o sinal de vazão. Já o transmissor √△P emite um sinal de vazão já arredondado para a raiz quadrada (a operação de arredondamento para a raiz quadrada já é feita no próprio transmissor). Recomendamos que você consulte o princípio de funcionamento dos medidores de vazão por diferença de pressão, bem como as fórmulas de cálculo relacionadas, para que o conceito de raiz quadrada fique mais claro.
O fluxo é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão; portanto, é necessário realizar a operação de raiz quadrada. Geralmente, essa operação é escolhida durante a configuração do DCS. Assim, a saída dos indicadores no local fica linear, e ao selecionar a opção de raiz quadrada para a exibição nos indicadores, tudo funciona corretamente;