Thread Content
Nos sistemas de refrigeração a parafuso, o resfriador de óleo e os tubos do resfriador a fluoreto utilizam água de resfriamento. Como as temperaturas no norte são baixas no inverno, para evitar congelamentos durante as paradas de operação, utiliza-se 25% de etilenglicol como agente de resfriamento. No entanto, após alguns dias, percebeu-se que a água com etilenglicol ficava azulada, o que prejudicava a eficiência do resfriamento. Depois de pesquisar na internet, descobriu-se que a água de resfriamento provavelmente se transformou em hidróxido de cobre. O cobre é o material mais utilizado na fabricação de trocadores de calor. Então, qual tipo de água de resfriamento deve ser utilizado para evitar congelamentos? Talvez eu esteja usando o etileno glicol de maneira incorreta, pois há uma pequena quantidade de dióxido de carbono dissolvido na água, devido a vazamentos
O uso prolongado do etileno glicol leva à sua hidrólise, fazendo com que a solução se torne ácida e cause corrosão. Para evitar isso, são adicionados agentes inibidores de corrosão (como sulfonatos)
Manter o líquido de resfriamento em um estado neutro ou ligeiramente alcalino pode resolver o problema.
O etileno glicol é frequentemente utilizado nas fábricas. Como manter o ambiente alcalino e ácido? O cálcio clorido, que contém íons de cloro, é corrosivo para o aço inoxidável? Como quebrar
O código do material de cobre é TP2. Quais são os anticongelantes mais utilizados?
Quando os tubos de cobre são expostos a soluções corrosivas, eles ficam azulados. A solução de etileno glicol é corrosiva para os tubos de cobre. O efeito anticongelante do etileno glicol é bom, mas o problema está na sua capacidade corrosiva. Nossa empresa já utilizou etileno glicol no passado, e houve corrosão. Depois, substituímos por outro produto; após 4 anos de uso, não houve mais sinais de corrosão. Esqueci o nome exato do produto; a fabricante é a Chaoyang Guangda Chemical. Você pode pesquisar sobre ela no Baidu.
É cálcio clorido? Propilenoglicol? Glicerina?
A troca de placas é feita em aço inoxidável; para uma pressão de projeto de 2,5 MPa, é necessário usar soldagem por brasagem, o que é muito caro! ! !
Ouvi dizer que o coeficiente de troca térmica do cobre é vinte vezes maior que o do aço inoxidável! ! !