Problemas de medição com medidores de vazão de placa de orifício

2015-12-13View Original

Thread Content

Por favor, nosso medidor de vazão com placa orificial EJA mediu ontem 110 toneladas/hora de líquido rico em amônia. Hoje, as condições de operação e a reação química não mudaram. Afinal, ainda existem dois fluxos para comparação: o líquido pobre em amônia que sai do equipamento, e o líquido rico em amônia que retorna de outros equipamentos – ambos têm um volume de aproximadamente 110 toneladas. No entanto, o fluxo deste equipamento chega a 150 toneladas por hora. Verificamos que os tubos de medição estão livres de obstruções. O transmissor EJA foi substituído por um novo, mas o fluxo continua sendo de 150 toneladas por hora. Não há problemas com a configuração, nem com os cartões e cabos utilizados. Qual seria a causa disso?
Reply #22015-12-13
A placa de orifício utiliza um transmissor, certo? Verifique o ponto zero e a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão, além de se há necessidade de aplicar a operação de raiz quadrada
Reply #32015-12-13
Retirei o medidor para verificar se o ponto zero estava correto. A faixa de medição está de acordo com a do DCS. Ontem, o fluxo estava normal; só hoje que houve mudança. A saída do medidor é linear, e as leituras tanto no local quanto em ambiente controlado são iguais – não há problemas. A quantidade de reação química é 30 toneladas a mais do que o normal, mas o medidor não apresentou nenhum problema. Não consigo encontrar a causa
Reply #42015-12-13
Acho que você deveria primeiro analisar essa tendência de tráfego; talvez isso possa ajudar a encontrar uma direção.
Reply #52015-12-14
Não tenho um conhecimento muito profundo sobre o processo. Não se sabe qual é a viscosidade e o ponto de congelamento do líquido rico em amônia, mas, com base nessas condições, recomenda-se verificar se há partículas aderidas às placas de orifício, o que poderia causar um aumento da diferença de pressão. Como o transmissor mede a diferença de pressão, quanto maior essa diferença, maior será o fluxo correspondente.
Reply #62015-12-14
Hmm, faz muito sentido, obrigado!
Reply #72015-12-14
De acordo com o que você descreveu, o transmissor provavelmente não tem problemas. O ponto chave é o tubo de medição de pressão. Se as condições de operação não mudaram, recomendo que verifique se há vazamentos no tubo de medição de pressão do lado de baixa pressão. E também, se o seu fluxo possui compensação de temperatura e pressão. Tanto a temperatura quanto a pressão afetam o fluxo
Reply #82015-12-14
Verifique os dois sinais de compensação de temperatura e pressão. Se não for um problema relacionado ao processo, então com certeza há algum problema em um desses dois sinais.
Reply #92015-12-15
Não sei há quanto tempo você está usando a sua placa de orifícios
Reply #102015-12-17
O tubo de medição de pressão está completamente livre de obstruções, e não foram encontrados sinais de vazamento. A carga máxima de funcionamento da bomba, em frequência de operação normal, é de 127 M3/h. Portanto, o valor de 157 indicado pelos instrumentos deve ser um problema
Reply #112015-12-17
Isso não é fluxo de vapor; portanto, não há necessidade de compensação por temperatura e pressão. Além disso, o fluxo medido anteriormente estava sempre normal. O problema só começou a surgir nos últimos dias. Ainda suspeito que haja algum problema com o transmissor ou com a placa de orifício. Não consigo pensar em nenhum outro problema possível!
Reply #122015-12-18
A bomba está operando em carga total ou sob carga excessiva? Se for uma bomba com controle de frequência, recomenda-se investigar as causas de vários aspectos
Reply #132015-12-18
Depois de analisar sua pergunta, acho que os fatores mencionados no 5º andar devem ser verificados, para saber se é a temperatura do ambiente que está causando mudanças no diâmetro dos orifícios da placa. Depois de resolver esse problema, poderemos continuar a discutir
Reply #142015-12-18
Ou é um problema no próprio transmissor, ou então é devido à formação de cristais na abertura da placa de orifício, mencionada no quinto andar, o que faz com que a diferença de pressão aumente. Tente usar outro transmissor para descartar o problema no transmissor em si. Não sei se o dono do tópico conseguiu resolver o problema Como resolver? Compartilhe, vamos progredir juntos.
Reply #152015-12-18
O principal problema do prédio foi resolvido. Poderiam me dizer qual era o problema e como ele foi resolvido? Assim, posso aprender com isso.
Reply #162015-12-18
A substituição do transmissor também não apresenta problemas. Como se sabe que o tubo de transmissão está livre de obstruções? Se houver uma leve obstrução no tubo negativo, vazamentos ou acúmulo de ar, pode ser difícil perceber isso. Primeiro, elimine de fato o problema do tubo de medição de pressão, e só depois verifique a placa de orifícios. Porque o primeiro pode ser feito de carro, enquanto o segundo exige que se pare o veículo para que seja possível fazer a inspeção.
Reply #172015-12-19
Bem, a bomba não tem frequência variável; ela opera na frequência de rede. Estamos sempre atentos a esse problema, e ele certamente será resolvido!
Reply #182015-12-19
Hehe, ainda não foi resolvido. Certo, assim que for resolvido, informaremos imediatamente qual é a causa do problema. Também estamos ansiosos para que seja resolvido o quanto antes!
Reply #192015-12-19
Hmm, tudo bem, obrigado pela atenção e pelo carinho!
Reply #202015-12-19
Bem, todos os nossos dispositivos são equipados com um sistema de fluido isolante para os medidores. Esses medidores podem ser limpos com o uso desse fluido isolante. A pressão na saída da bomba de fluido isolante é de 4,0 Mpa. Quando o fluido isolante é enviado para os dois tubos de medição, a pressão cai instantaneamente para 1,0 Mpa. Assim, a placa orifical consegue medir corretamente a diferença de pressão; caso contrário, não seria possível determinar o fluxo. Quanto ao lado de pressão negativa, pode haver obstruções ou vazamentos, mas por enquanto não foram detectados problemas. Quanto à condição interna da placa orifical, é difícil dizer algo ao certo. O líquido rico em amônia já passou por um filtro, portanto é um líquido relativamente limpo, mas ainda assim possui alguma capacidade de corrosão.
Reply #212015-12-20
Esse tipo de coisa é trabalhoso e, além disso, não traz nenhum benefício! ! O processo também vai reclamar! ……Por fim, o processo pode de repente dizer: Devido a quais condições do processo, essa situação ocorreu! Desculpem, painel de instrumentos – fiz com que vocês trabalhassem à toa!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.