HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como lidar com as válvulas de drenagem durante a limpeza das tubulações de vapor?

2015-12-14View Original

Thread Content

Ao realizar a limpeza dos tubos de vapor, é necessário desmontar a válvula de drenagem durante o aquecimento dos tubos? Se a válvula não for desmontada, as escórias podem obstruí-la? Mesmo que a válvula de retenção localizada na entrada da válvula de drenagem esteja fechada, ainda assim não é possível remover os resíduos presentes nessa área. Como se deve proceder exatamente para a limpeza dos tubos de vapor?
Reply #22015-12-14
Os tubos de vapor conectados ao equipamento precisam ser purgados junto com o equipamento? Melhor desligar e soprar separadamente
Reply #32015-12-14
Desmontar também não deve ser difícil, senão as escórias de solda vão ficar presas e isso vai causar ainda mais problemas. É melhor resolver tudo de uma vez
Reply #42015-12-14
1. Feche a válvula na frente do desumidificador; drene o ar que está antes da válvula. Só então remova o desumidificador. 2. Geralmente, primeiro se desmonta a flange antes de inserir o equipamento; após a purga, então se monta novamente a flange e o equipamento é levado para trás para ser purgado também.
Reply #52015-12-14
É melhor desmontá-lo com antecedência, para evitar ter que desmontar o desidratador para limpá-lo mais tarde. ---------------------------
Reply #62015-12-14
Se for removido, como será possível eliminar a água de condensação durante a purga? Além disso, também será difícil eliminar a grande quantidade de água gerada no processo de aquecimento dos tubos
Reply #72015-12-14
Através da válvula de derivação do desidratador, ou da válvula de drenagem.
Reply #82015-12-14
Como realizar proteções de segurança ao desmontar as tubulações próximas ao equipamento?
Reply #92015-12-14
Os tubos no equipamento foram removidos, como se deve garantir a proteção de segurança?
Reply #102015-12-14
Em muitas tubulações, não há válvulas de derivação para o sistema hidrofóbico, nem tampouco sistemas de drenagem
Reply #112015-12-14
Depois de remover o desumidificador, instale uma válvula temporária.
Reply #122015-12-14
É preciso removê-lo; o desumidificador entope com facilidade
Reply #132015-12-15
Vamos colocar um tanque de separação com 400 mm de altura na frente da válvula manual que fica antes da válvula drenadora. Esse tanque possui três aberturas: uma para entrada, uma para saída e outra para drenagem. A abertura de drenagem fica na parte inferior. Na primeira vez que o vapor for introduzido, a válvula que fica antes da válvula drenadora deve ser fechada, enquanto a válvula de drenagem deve ser aberta
Reply #142015-12-15
Para evitar obstruções, geralmente é preciso removê-lo
Reply #152015-12-15
É melhor remover a válvula drenadora; caso contrário, isso afetará o funcionamento adequado da mesma. Se a válvula hidrófoba tiver um bypass, acione-o; se não tiver, faça um conexão temporária em seu lugar. Após a purga, restaure a configuração original.
Reply #162015-12-15
Este tópico foi editado pela última vez por w574869908 em 15/12/2015, às 09:56. Não é difícil removê-lo, certo? Em alguns casos, as válvulas de drenagem localizam-se abaixo dos cilindros; essas válvulas ficam nos canais de derivação. Já os canais principais possuem válvulas comuns. Durante a limpeza ou despressurização, o ar é expelido através dos canais principais. Em condições normais de uso, as válvulas dos canais principais ficam fechadas, enquanto a válvula localizada antes da válvula de drenagem fica aberta. Assim, a válvula de drenagem funciona normalmente.
Reply #172015-12-15
Com certeza precisa ser demolido! Instale válvulas temporárias para drenar o líquido; os canos estão muito sujos! Após a purga, a válvula temporária também precisa ser removida para limpeza
Reply #182015-12-15
Por aqui, para a limpeza com vapor, geralmente primeiro removemos o desumidificador, abrimos a válvula localizada antes dele para realizar a limpeza. Mesmo que não removamos o desumidificador, ainda será preciso abrir a válvula anterior posteriormente; portanto, é melhor removê-la antecipadamente.
Reply #192015-12-15
Concordo com você. Se for possível, é melhor fazer a conexão direta para realizar a limpeza. Caso contrário, deve-se instalar uma tampa de flange na válvula localizada após o desidratador, a fim de evitar o entupimento da válvula posterior
Reply #202015-12-15
Com certeza é preciso desmontar a válvula de alimentação de água antes de realizar a limpeza
Reply #212015-12-15
Basta desmontar; se entrar sujeira, fica ainda mais complicado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.