HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sala de distribuição elétrica localizada na oficina

2015-12-14View Original

Thread Content

No primeiro andar da oficina, foi instalada uma sala de distribuição de energia, que é separada por paredes à prova de explosões! Sem janelas, sem buracos. Há uma porta, que atende aos requisitos! O problema agora é que a sala de distribuição está muito quente. Gostaria de instalar um exaustor nessa sala, mas o chefe disse que isso não atende aos requisitos É possível instalar sistemas de exaustão em uma sala de distribuição elétrica instalada de forma independente? Já em uma sala de distribuição elétrica localizada ao lado da oficina, isso não é permitido? Não entendo muito bem, por favor, podem me ajudar?
Reply #22015-12-14
Como a sala de distribuição de energia pode atender aos requisitos, se não possui janelas, orifícios ou sistema de ventilação e ar-condicionado? Os requisitos de ventilação e ar-condicionado não estão sendo atendidos, certo? Os equipamentos elétricos geram bastante calor, então é necessário resfriá-los.
Reply #32015-12-14
Agora é hora de abrir as portas para ventilação, o que equivale a deixar a sala de distribuição sem fechadura! É, não é? Os líderes devem estar preocupados com a possibilidade de substâncias inflamáveis e explosivas entrarem perto da oficina. E se fosse feito um sistema de ventilação?
Reply #42015-12-14
Abrir as portas para ventilar não é a prática recomendada, certo? Sob as altas temperaturas do verão, a temperatura na sala de distribuição é suficiente para atender às exigências dos quadros elétricos? As salas de distribuição de energia que já vi todas possuem ventilação e ar-condicionado.
Reply #52015-12-14
Com certeza não é padrão. O líder responsável disse que não é permitido instalar exaustores, pois isso não atende aos requisitos! Eu só quero saber em que lugar existe tal exigência? Você já viu ventilação instalada em uma sala de distribuição elétrica localizada ao lado de uma oficina?
Reply #62015-12-15
Não se sabe se a sala de distribuição elétrica, localizada no primeiro andar, está completamente isolada da oficina antiexplosiva por meio de paredes à prova de explosões. Há algum tipo de espaço entre elas? São portas de segurança independentes? Não é permitido ter aberturas nas paredes de proteção contra incêndios entre a sala de distribuição elétrica e as oficinas de produção. Mas é possível ter aberturas nas paredes que conectam essas áreas, desde que haja um sistema de ventilação com ar-condicionado
Reply #72015-12-15
Este tópico foi editado pela última vez por baishi2007 em 15/12/2015, às 17:02. As regras estabelecidas dizem que, quando se utiliza uma parede de isolamento sem portas, janelas ou aberturas, é possível colocar algo ao lado dela. Vale ressaltar que “ao lado” também significa que não pode haver nada no andar de cima que esteja relacionado à área de trabalho. Além disso, se a localização das ventilações e das portas estiver fora da área de risco de explosão, não deve haver problemas. Em outras palavras, não se pode permitir que gases inflamáveis entrem nas salas de equipamentos. Se as portas e janelas estiverem dentro da área de risco de explosão, só resta recorrer à ventilação por pressão positiva para resolver o problema.
Reply #82015-12-15
Se você tem certeza de que se trata de uma parede à prova de explosões, então esse design é excessivo. Basta usar uma parede corta-fogo para separá-los. As portas da sala de distribuição podem ser abertas, e é certamente possível instalar exaustores do lado de fora das portas.
Reply #92015-12-16
:Lol, não tenho certeza. Talvez seja o firewall!
Reply #102015-12-16
Você pode configurar a ventilação para modo forçado, com as entradas e saídas de ar localizadas na parede externa, sem aberturas de portas ou janelas nas paredes que separam a área da oficina. .
Reply #112015-12-16
Não é possível instalar exaustores nas paredes de separação do ambiente de trabalho. Era a intenção de fazer um buraco na parede externa para instalar algo, mas o chefe também não concordou. Então, eu não entendo. Vou perguntar a todos
Reply #122015-12-16
Vocês utilizam substâncias inflamáveis e explosivas em sua oficina? .
Reply #132015-12-17
Você pode perfeitamente instalar sistemas de ventilação do outro lado da porta, mas a abertura deve ficar fora da área classificada como explosiva na oficina. Se tem porta, já está bom; mas se tiver janela, não pode? ? ? A abertura deve contar com medidas adequadas para evitar a dispersão das aves.
Reply #142015-12-18
O item 3.3.8 das normas de construção estabelece requisitos. . Se você está se preparando para o exame de registro de bombeiros, provavelmente também tem um livro assim. . Existem muitas regras a serem seguidas. No momento, estou aprendendo sobre isso. “As subestações de energia não devem ser instaladas dentro ou ao lado de fábricas das categorias A e B. Além disso, elas também não devem ser localizadas em áreas perigosas, onde existem gases explosivos ou poeiras.” Subestações de transformação e distribuição de 10 KV ou menos, destinadas a fábricas das categorias A e B, podem ser instaladas lado a lado, desde que sejam separadas por paredes corta-fogo sem portas ou aberturas. . (O texto seguinte está omitido.) Não há como contornar as regras rígidas; se for necessário abrir janelas, devem ser janelas à prova de fogo de classe A. .
Reply #152015-12-18
É o que está atrás, pode-se considerar como a sala de distribuição de energia da oficina; seu valor em KV não excede esse limite. Portanto, são separados por firewalls sem buracos ou janelas. Foi instalada uma porta corta-fogo independente. Agora, gostaria de fazer um buraco na outra parede, para deixar o ar passar? Deve ser possível!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.