Thread Content
Na tubulação de alimentação, a seção frontal do trocador de calor tem 8,8 MPA e a seção traseira tem 8,3 MPA, mas algo estranho aconteceu. A pressão na tubulação da seção frontal permanece inalterada, mas a pressão na seção traseira flutua para 8,9 ~ 9,1 MPA por volta das 9h00 às 12h00 todos os dias. Qual é o motivo? Estou observando há um mês e é assim todos os dias. (O transmissor de pressão é da EJA)
Poste as fotos de instalação e analise-as.
Pode ser uma interferência. Quando começar a flutuar, use o gerador de sinal para fornecer o sinal segmento por segmento.
Verifique se a temperatura aumentou, fazendo com que a pressão aumentasse.
Pode estar relacionado à temperatura ambiente. A temperatura é provavelmente a mais alta do dia entre 9 e 12 horas. Os tubos não são isolados e ficam expostos à luz solar direta, fazendo com que a pressão aumente.
Existe um manômetro local? Quando a pressão flutua, o manômetro local e o EJA flutuam simultaneamente?
Além dos problemas do instrumento, você também deve verificar se ele é afetado pela temperatura.
De 8,3 a 9,1MPA, a influência da temperatura não pode ser tão grande.
Não há tendência local, a tendência está subindo e descendo lentamente.
O que o irmão Wang disse faz sentido. Se puder subir tão alto, as pessoas explodiriam se expostas ao sol.
A temperatura desta seção da tubulação é constante em 246℃
A posição de instalação do selim está de acordo com as especificações. Ficou muito preciso depois de usá-lo por um ano, ou seja, nos últimos 2 meses.
Não seria suficiente conectar um manômetro à saída de ventilação e combinar o primeiro e o segundo manômetros? ? ? ? ?
Deve haver algo errado com o display de pressão. Basta pedir que o manômetro seja calibrado.
Ainda está relacionado à temperatura, mas não é a temperatura que afeta a pressão do meio, mas sim a precisão da medição.
Existe algum impacto nas tarefas rotineiras todas as manhãs, como amostragem? :)
Existe gelo no tubo de pressão ou gelo no tubo de pressão que derrete quando a temperatura aumenta? É possível. Também sugiro que você troque o transmissor. Você pode trocar os dois e depois observar.
Observe se o seu processo de produção é afetado? Caso contrário, pode haver um problema com o instrumento e precisa ser corrigido. Verifique se os instrumentos são do mesmo fabricante. Se não forem do mesmo fabricante, o erro será maior.
Não é um desvio, é uma flutuação. Ele oscila entre 9 e 12 horas todos os dias, e o período de pico é de 2 horas.
Deve ser afetado pela temperatura ambiente e se há alguma pressão na seção traseira.
Não deveria haver. Se a pressão for suprimida, a parte frontal do trocador de calor também ficará alta, e não apenas uma.