Thread Content
O gerador de sinais pode fornecer um sinal de 4-20mA para o instrumento. O 475 funciona?
Em alguns testes de loop, é possível fornecê-lo, mas não se sabe se funciona da mesma maneira que o sinal enviado pelo 705
Sim, é esse o efeito que se obtém ao realizar a verificação do circuito
Dois conceitos: o gerador de sinais é um dispositivo que consegue emitir sinais em corrente contínua na faixa de 4 a 20 mA. Já o 475 funciona ao enviar uma instrução para um instrumento inteligente com protocolo HART, fazendo com que este emita sinais na mesma faixa de 4 a 20 mA.
475 permite que o transmissor forneça um sinal de 4–20 mA ao circuito durante a verificação do mesmo. Ao calibrar o instrumento, só é possível usar um gerador de sinais para enviar o sinal de 4–20 mA.
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 14/12/2015, às 16:53. Isso pode ser feito de forma indireta: basta usar um transmissor inteligente que suporte o Hart, e fazê-lo entrar no modo de teste loot por meio do protocolo 475. Dessa maneira, ele funciona como um gerador de sinais
Em quais situações é que se pode usar apenas um gerador de sinais, e não o 475?
Em casos de medidores não inteligentes (que não suportam o padrão Hart) ou de medidores que não possuem funcionalidades inteligentes, e quando é necessário medir o circuito do medidor ou calibrar o posicionador da válvula, é preciso usar um gerador de sinais. O gerador de sinais pode fornecer, conforme necessário, tanto sinais ativos quanto sinais passivos. Para calibrar válvulas e fornecer sinais para barreiras de segurança passivas, é necessário utilizar sinais ativos.
Os instrumentos que suportam a comunicação HART podem ser acionados com o sinal 475
Considere o problema de carga. Geralmente, o 475 não é usado como gerador de sinais.
Não é possível. O controlador manual utiliza comunicação por tensão de portadora; portanto, é impossível que ele emita um sinal de 4-20MA. Quanto ao teste de circuito, esse também é apenas um comando interno do HART, e não um sinal 4-20MA.
O teste da posição da válvula e do circuito do transmissor é o sinal MA fornecido pelo 475