Em estações de abastecimento de gás que possuem dois espaços fixos para veículos, é possível ter um compressor com capacidade de armazenamento de gás (2 m³)?

2015-12-15View Original

Thread Content

Ao construir uma estação de abastecimento de GNV, de acordo com as exigências da norma GB50156-2012, quando não há instalações fixas de armazenamento de gás na estação, o número de cilindros de gás instalados nos veículos estacionados na área da estação não deve exceder 2. O projeto prevê a instalação de dois espaços de estacionamento fixos, sem a presença de equipamentos fixos como cilindros de armazenamento de gás ou poços de armazenamento. No entanto, o compressor adquirido pela Parte A vem equipado com um conjunto de reservatórios de gás (reservatórios de alta pressão: 0,74 m³; reservatórios de pressão média: 1,48 m³). Gostaria de saber se esses reservatórios integrados ao compressor devem ser considerados como instalações fixas de armazenamento de gás, e se isso implicaria na necessidade de reduzir um espaço destinado a instalações fixas. Algum professor já lidou com um projeto desse tipo? ?
Reply #22015-12-15
Já descobrimos como definir essa capacidade de armazenamento de gás. De acordo com a interpretação do artigo 3.0.11, ponto 4, existem condições prévias para a instalação de dois espaços de estacionamento fixos: eles devem ser para reboques hidráulicos ou equipamentos industriais que não necessitem de pressurização. Para compressores que necessitam de instalações de armazenamento de gás, o conjunto de reservatórios de gás que vêm acompanhados do compressor deve ser considerado como uma instalação fixa; portanto, é necessário reduzir em um o número de vagas destinadas a esses equipamentos.
Reply #32015-12-15
Mas agora surge outra questão: será que as instalações de armazenamento de gás fixas podem ser dispostas em conjunto com os compressores? ? ?
Reply #42015-12-15
De acordo com as normas, não há exigência de distância de segurança entre o compressor e as instalações de armazenamento de GNC, nem entre o compressor e os postos de descarregamento do gás. Será que isso significa que a fabricante pode montá-lo da maneira que quiser???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.