A coluna de destilação do sistema de hidrogenação e refino de gasolina e diesel da minha fábrica é utilizada principalmente para a separação dos produtos. No topo da coluna, obtém-se o nafta, que serve como matéria-prima para a reprocessagem contínua. Na parte inferior da coluna, obtém-se o diesel com baixo teor de enxofre, que é usado na mistura de combustíveis. As condições de operação no topo da torre são de 0,12 Mpa/135°C, enquanto as condições no fundo da torre são de 0,15 Mpa/275°C. Na torre, existem 5 placas de vidro, da parte superior para a inferior. Na quarta placa de vidro, há nível de líquido; na quinta placa também há nível de líquido. O DCS indica que o nível de líquido é baixo, sendo aproximadamente 30% menor em comparação com o nível indicado pela quarta placa de vidro. Os medidores de nível utilizados não são do tipo com duas flanges. Ao ajustar a quantidade de diesel refinado enviado a partir do fundo da torre, observou-se que o nível indicado pelo DCS mudava significativamente, e o nível indicado pelas placas de vidro também mudava (mas em uma magnitude menor do que o indicado pelo DCS). Gostaria de saber: por que há dois níveis de líquido indicados pelas placas de vidro? Como determinar o nível real de líquido na coluna de destilação?
A maior probabilidade é que o problema se deva à danificação da placa de proteção contra refluxo do medidor de nível a vácuo. Olhando o diagrama do equipamento, é possível ver esse tipo de projeto; só resta interromper a produção para fazer uma inspeção. O DCS deve estar certo.