2015-12-15View Original

Thread Content

Basta me dar um manômetro de contato elétrico e adicioná-lo à tubulação para controlar a parada automática da bomba quando não houver pressão. Não sei como conectá-lo.
Reply #22015-12-15
O sinal DI emitido quando a expressão da pressão do contato elétrico atinge o valor do alarme é conectado ao terminal de entrada do DO no DCS. O terminal de saída do DO está conectado ao circuito de controle da bomba. O contato normalmente aberto específico e o contato normalmente fechado dependem da situação real no local.
Reply #32015-12-16
Como ligar a bomba quando não há pressão na tubulação?
Reply #42015-12-16
Minha bomba não está conectada ao DCS, então eu a ligo com um interruptor no local e adiciono um manômetro de contato elétrico à fiação original para controlar o desligamento da bomba sem pressão.
Reply #52015-12-16
Não entendo muito bem seus requisitos de controle. Geralmente, existem duas bombas, uma está ligada normalmente e a outra está em espera. Assim que a pressão for inferior ao valor definido do contacto elétrico, a bomba de reserva arranca e a bomba de reserva não para até que a pressão seja superior a um determinado valor definido.
Reply #62015-12-16
Se for seguro, você pode usar um relé intermediário para retransmiti-lo. Quando o contato do limite de baixa pressão é fechado, o relé opera e a linha de parada da bomba é conectada em série ao contato normalmente fechado do relé intermediário.
Reply #72015-12-17
Quando o relé funciona e para de desconectar na pressão zero, como a bomba dá partida?
Reply #82015-12-17
Esta bomba é uma bomba de transferência. Quando o material é transferido, às vezes o pessoal não fica no mesmo lugar. A bomba ainda está girando quando o material está vazio (bomba magnética). É fácil danificar a bomba, por isso é necessário parar automaticamente a bomba quando não há pressão (quando o material estiver acabado).
Reply #92015-12-18
É impossível atender aos seus requisitos conectando diretamente os contatos do manômetro de contato elétrico ao circuito elétrico. Você deve adicionar um dispositivo lógico, como um pequeno controlador ou algo assim, para conseguir isso.
Reply #102015-12-19
Esta postagem foi editada pela última vez por liuronghai em 19/12/2015 às 15:20. Basta acrescentar que o material tem pressão, ou ajustar o limite inferior da agulha do manômetro para fechar o contato normalmente fechado do relé intermediário. Já que você só dá essa coisa, você só pode usá-la dessa forma. Como o material está vazio e não há pressão, por que você ainda liga a bomba? ?
Reply #112015-12-20
Se você tiver que ajustá-lo ao usá-lo, então não é automático.
Reply #122015-12-21
De acordo com as condições de utilização descritas, o objetivo principal é evitar que a bomba funcione a seco. Neste caso, não é adequado utilizar um pressostato de contato elétrico. Você pode usar um medidor de nível ou interruptor de fluxo para detectar o material, o que é mais confiável.
Reply #132015-12-21
Basta usar um interruptor de fluxo, como um interruptor de fluxo rake (com conectores prontos) conectado ao circuito do interruptor, mas parece que ele não pode atender aos requisitos de trabalho.
Reply #142015-12-21
O núcleo é detectar a presença ou ausência de materiais. Usar pressão para detectar a presença ou ausência de materiais não é confiável. Se o interruptor de fluxo não puder ser usado, considere usar um interruptor fotoelétrico para detectar o status do material. A confiabilidade é maior, mas é mais complicada.
Reply #152015-12-21
O importante é que seja simples e descomplicado e não haja necessidade de alterar o status existente. :)
Reply #162015-12-22
Esta postagem foi editada pela última vez por huangleizhou em 22/12/2015 às 12h40. É simples. Instale um relé de retardo de inicialização em paralelo com o ponto normalmente aberto do manômetro de contato elétrico. O tempo pode ser definido para 5~30S. A pressão certamente aumentará em 5s e a função do relé desaparecerá. Aguarde a próxima inicialização. Após o aumento da pressão, o contato elétrico travará o motor. É simples e durável. Porque se o manômetro de contato elétrico for instalado sozinho, o motor não poderá dar partida em baixa pressão, portanto, um processo de retardo de partida deverá ser realizado. O acima é uma boa solução.
Reply #172015-12-28
Não tem problema, é muito simples. Se a capacidade de contato for suficiente, conecte os contatos elétricos em série ao circuito de parada de emergência da bomba. . . resolver
Reply #182015-12-29
:obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.