Ontem à tarde, um medidor de vazão eletromagnético da Shanghai Guanghua foi utilizado. Quando a bomba foi ligada, não houve indicação de vazão; o mostrador indicava 0000. Após desligar a energia, tentou-se novamente, mas ainda não houve vazão. Ao verificar o medidor, constatou-se que a bobina de excitação estava em bom estado, assim como os eletrodos. Na hora da interrupção de energia, não foi feita nenhuma intervenção. No dia seguinte, ao ligar a energia e acionar a bomba, houve novamente fluxo de fluido, e tudo voltou ao normal. Alguém sabe qual é a razão disso?
O medidor de vazão eletromagnético é um medidor de vazão de tipo velocimétrico; os medidores de vazão desse tipo geralmente permitem a medição da velocidade do fluido em seu interior. Se a velocidade do fluxo do fluido interno for 0, pode-se concluir que não há fluxo de fluido no interior. Recomenda-se verificar as causas relacionadas ao próprio processo. Outra possível causa é que haja algum problema com a constante dielétrica do meio medido dentro do tubo. É possível que a constante dielétrica dos líquidos mistos seja diferente, o que impede que os eletrodos consigam detectá-los. Além disso, se o seu sistema eletromagnético é separado ou integrado, recomenda-se verificar se as conexões estão firmes.
É um sistema integrado; o que é medido é a água. Existem oito unidades iguais, que operam no mesmo meio e nas mesmas condições ambientais. Suspeita-se que haja algum problema de contato nos circuitos elétricos. Mas ainda assim, obrigado pela sua resposta.
A constante dielétrica do meio medido no interior do tubo: defina uma faixa adequada para esse valor dielétrico, ou desative a detecção em tubos vazios
Se a água no interior do tubo não alcançar o nível máximo, especialmente se os eletrodos localizados dentro do tubo também não ficarem submersos, então o medidor de vazão estará em estado de tubo vazio, pois os dois eletrodos não entram em contato com o meio a ser medido. Verifique a posição de instalação, para garantir que o medidor esteja em condições de medir com o tubo completamente cheio.
Nesse caso, estima-se que a velocidade do fluxo do meio seja lenta; às vezes, o fluxo não preenche todo o tubo