Será que o sinal emitido pelo transmissor de dois fios é um sinal ativo ou passivo? Eu procurei no Baidu, e algumas pessoas disseram que é um sinal ativo, enquanto outras disseram que é um sinal passivo. Isso não faz sentido. Acho que é ativo, mas a resposta profissional deles é que é passivo. :tonto:
Este tópico foi editado pela última vez por “Rosemary’s Only” em 15/12/2015, às 21:28. O sinal gerado deve ser um sinal ativo; sem energia, o gerador de sinais deveria fornecer um sinal ativo, não é? Em condições normais, são enviados sinais passivos. Não sei se está certo, não é?
Este tópico foi editado pela última vez por lotos1987 em 15/12/2015, às 21:45. “Ativo” e “passivo” se referem ao DCS; a distinção entre eles depende da forma de fornecimento de energia. Os instrumentos de campo de dois fios precisam que um cartão DCS forneça energia de 24V a eles; para o DCS, o instrumento representa um sinal passivo ; Os instrumentos de quatro fios possuem sua própria fonte de alimentação de 24V, não precisando de módulos DCS para funcionar. Para o DCS, esses instrumentos representam sinais ativos.
Ativo e passivo em relação ao local: os instrumentos no local que possuem alimentação elétrica separada são ativos; se não tiverem alimentação separada, são passivos
Um sinal naturalmente tem um emissor e um receptor. Um sinal passivo é aquele que não possui fonte de energia interna; portanto, precisa de alimentação externa. Esse “externo” pode ser o local onde o sinal é recebido, ou então um terceiro partido, fora tanto do emissor quanto do receptor ; Um sinal ativo é aquele que possui uma fonte de energia interna, não precisando de alimentação externa ; Por exemplo, no caso de sinais de 4~20mADC, os transmissores de dois fios são sinais passivos, que necessitam de alimentação no lado receptor. Ou então, a alimentação pode ser fornecida por meio de dispositivos como barreiras de segurança ou distribuidores de energia. Se se pensar erradamente que se trata de um sinal ativo e não for fornecida energia, então não haverá alimentação no circuito, e, portanto, não será gerado o sinal de 4~20mADC ; Por exemplo, existe um sinal de 4~20 mADC, que é um sinal ativo. Se for considerado erroneamente como um sinal passivo, e então for configurada uma fonte de alimentação no circuito, haverá duas fontes de alimentação no mesmo circuito. Isso causará confusão nos sinais do circuito, impedindo que ele funcione corretamente.
Essa pergunta não deveria ser feita dessa maneira. Se for necessário fazê-la, pode-se dizer que se trata de um dispositivo passivo. Isso porque, se você desconectar os fios e usar um multímetro para verificar se há saída de 4-20mA nos terminais do transmissor, certamente não haverá nenhuma saída. Portanto, os transmissores de dois fios, assim como outros instrumentos, são dispositivos passivos.