Problemas de potência em instrumentos de dois fios

2015-12-16View Original

Thread Content

Instrumentos de dois fios, por serem alimentados por 24V e terem um sinal na faixa de 4~20mA, com P=UI, a potência do transmissor fica entre 0,096W e 0,48W. É assim que se calcula? Parece muito pequeno. Peço conselhos aos especialistas, obrigado!
Reply #22015-12-16
A potência do transmissor é apenas essa.
Reply #32015-12-16
4~20mA é a corrente de sinal. A corrente elétrica consumida pelo próprio instrumento também é somada a esses 4-20mA? Acho que deve ser somado aos 4-20mA. Procurando um especialista?
Reply #42015-12-16
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 17/12/2015, às 10:01. A potência real de um transmissor de dois fios não é calculada de maneira tão simples, através da multiplicação da corrente pelo voltagem. Isso porque a tensão de alimentação dos instrumentos de dois fios pode chegar a 32VDC no máximo, e a tensão mínima pode ser inferior a 10VDC. Além disso, a corrente pode atingir mais de 22mA. A potência dos transmissores de dois fios é basicamente constante, enquanto sua saída de corrente pode ser considerada, de forma aproximada, como a corrente de saída amplificada por um transistor. No entanto, a potência total do transistor permanece praticamente constante dentro de certos limites. Alimentação de 24VDC refere-se à tensão em circuito aberto, ou seja, a tensão quando a resistência entre os dois terminais é infinita; também é chamada de tensão nominal. Quando um transmissor de dois fios é conectado ao circuito, pode ser considerado como uma resistência variável. A queda de tensão nessa resistência não é de 24VDC; você pode verificar isso com um medidor. Para transmissores de dois fios, a potência fica basicamente entre 0,2 e 1 W, pois pode haver outras cargas resistivas no circuito do transmissor. Como resistências de amostragem, instrumentos indicadores, etc. A figura abaixo mostra o esquema de funcionamento de um transmissor de pressão comum. Com alimentação por corrente contínua, o instrumento possui também blocos responsáveis pela conversão da energia elétrica, modulação e demodulação dos sinais de medição, amplificação e exibição das informações. http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
Reply #52015-12-16
Não se pode calcular assim. Isso aqui refere-se apenas à potência de saída do transmissor, além da coleta de dados dos sensores e do consumo de energia necessário para o processamento pelo DSP. Embora esse consumo não seja muito alto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.