Requisitos para as especificações dos fios de alimentação na instalação de ar-condicionado

2015-12-17View Original

Thread Content

Requisitos para as especificações dos fios de alimentação na instalação de ar-condicionado. A corrente de trabalho do ar-condicionado durante seu uso é bastante alta; a corrente no momento da partida é ainda maior, sendo de 5 a 7 vezes a corrente nominal. A corrente de funcionamento de um ar-condicionado do tipo KC-30 é de aproximadamente 6,25 A. No caso dos ar-condicionados do tipo KCD-30, que possuem elemento de aquecimento elétrico, a potência desses elementos é de 3000 W. Quando esses elementos de aquecimento estão em funcionamento, a corrente de funcionamento pode chegar a 7,5 A. Já os fios utilizados nas residências comuns são, em sua maioria, fios de iluminação; a corrente máxima permitida para eles não deve exceder 5A. Se o ar-condicionado for conectado a esses fios, eles podem superaquecer rapidamente e queimar, podendo até causar incêndios. Portanto, os usuários nunca devem conectar o ar-condicionado a esses fios se não souberem qual é a carga elétrica deles. De acordo com as exigências de desempenho do ar-condicionado, o cabo de alimentação deve ser um cabo trifásico, e a alimentação precisa ser fornecida por um circuito dedicado. Isso ocorre porque o funcionamento normal do ar-condicionado está relacionado às variações de tensão da rede elétrica. Para garantir que o ar-condicionado funcione corretamente a longo prazo, sem ser afetado pelo uso de outros aparelhos elétricos, e também para evitar que o compressor do ar-condicionado ligue e desligue frequentemente, causando interferências em outros aparelhos, geralmente é necessário que a alimentação elétrica do ar-condicionado venha de um circuito separado, conectado diretamente ao medidor de energia, com um fusível ou disjuntor próprio. A seção do fio de alimentação do ar-condicionado deve ser escolhida conforme indicado na Tabela 3-3.
Reply #22016-03-03
Este tópico foi editado pela última vez por hjztbwg em 7/3/2016, às 14:39. I. Processamento de tubulações: (1) Corte de tubos; (2) Expansão das extremidades dos tubos. Devem ser utilizadas ferramentas especiais para isso. Ao realizar o alargamento, primeiro é necessário nivelar a extremidade do tubo. Em seguida, o tubo é colocado nas aberturas do dispositivo de alargamento; o tubo de cobre é fixado firmemente, e depois o parafuso de pressão é girado lentamente, aumentando gradualmente a força aplicada. Geralmente, após girar 3/4 de volta, o parafuso é girado 1/4 de volta no sentido contrário. Esse processo é repetido até que a extremidade do tubo esteja completamente alargada, de acordo com as especificações do dispositivo de fixação. Quando a parte superior do componente não consegue girar, retire o tubo do suporte. Quando os tubos de conexão dos ar-condicionados split são conectados às válvulas do compressor, geralmente é utilizado um método de conexão por meio de extremidades em forma de cone. Portanto, é necessário que essas extremidades sejam redondas e lisas, sem desalinhamentos ou rebarbas. (3) Alisamento da extremidade: ao usar um expansor de tubos para alisar a extremidade, basta substituir o expansor por um pino móvel adequado para esse fim, e então seguir os procedimentos normais de alisamento da extremidade do tubo. Antes de fazer o alargamento, o tubo deve ser revenido e, após resfriamento natural, então é feito o alargamento. A abertura de alargamento é utilizada para conexões por solda em tubos com o mesmo diâmetro, ou seja, pelo método de inserção com abertura. O comprimento do rebaixamento não deve ser menor que o diâmetro do tubo a ser inserido. Por exemplo, se o diâmetro externo do tubo de inserção for d=6 mm, então o comprimento da abertura deve ser maior que 6 mm. O diâmetro da expansão do tubo não pode ser muito grande, caso contrário, a parede do tubo na área de expansão ficará muito fina e sua resistência será insuficiente, o que pode causar rupturas e vazamentos. Para tubos com diâmetro inferior a 6 mm, o diâmetro máximo da abertura deve ser, em geral, cerca de 0,5 mm maior que o diâmetro do próprio tubo ; Se o diâmetro do tubo for maior que 8 mm, é possível aumentá-lo um pouco. (4) Dobrador de tubos: Quando é necessário dobrar um tubo de cobre, pode-se usar um dobrador de tubos. Os tubos dobrados com um dobrador de tubos têm uma superfície lisa e uniforme, sem rugas ou amassados. Na instalação de ar-condicionado, em algumas partes dos tubos que não podem ser moldadas com ferramentas e só podem ser dobradas à mão, deve-se inserir no local da dobra o cabo de uma chave de fenda ou algum objeto cilíndrico, para então dobrar o tubo lentamente, evitando que ele fique amassado ou se rompa. Além disso, os tubos curvados devem ser primeiro submetidos a tratamento de revenimento por solda a gás, para que fiquem mais macios e sejam mais fáceis de processar. (5) Soldagem nas conexões dos tubos: A estanqueidade do sistema de refrigeração do ar-condicionado exige padrões muito rigorosos. Portanto, ao soldar os tubos, é necessário garantir uma qualidade de solda excelente, seguindo rigorosamente as especificações técnicas para a soldagem. Os tubos de conexão dos sistemas de ar-condicionado são feitos de cobre puro, e para soldar as conexões entre os tubos, geralmente se utiliza eletrodo de cobre puro como material de solda. A soldagem nas conexões dos tubos é realizada seguindo os passos a seguir. 1) Encher com nitrogênio. Injetar nitrogênio dentro do tubo de cobre antes da soldagem faz com que a superfície interna do tubo fique brilhante e limpa, sem camada de oxidação, evitando assim efetivamente o fenômeno de obstrução por sujeira. 2) Antes da soldagem, a interface deve ser lixada, a fim de remover a camada de óleo, a camada de tinta e a camada de oxidação na área a ser soldada. Durante a soldagem, a profundidade de inserção dos dois tubos não deve ser menor que o diâmetro do tubo inserido. O espaçamento entre os dois tubos deve ser controlado entre 0,07 e 0,25 mm. Dessa forma, o soldador consegue penetrar uniformemente nesse espaço, sem causar obstruções nos tubos. Para evitar que a solda flua dos espaços entre as peças para dentro do tubo, a junta de soldagem deve ficar em posição horizontal durante o processo de soldagem. É melhor que a junta fique voltada para baixo; de forma alguma ela deve ser soldada com a parte superior voltada para cima. Isso é especialmente importante quando se trata da soldagem de capilares. 3) Controlar bem a temperatura de soldagem. Ao soldar, deve-se usar chama neutra, sendo ideal que a parte central da chama (ou seja, a chama interna) esteja transparente. A chama deve ser direcionada para a extremidade do tubo, e não para o tubo inserido. Para evitar que a área exposta ao calor seja excessiva, o jato de solda deve formar um ângulo de 60° a 80° em relação ao tubo de cobre. Ao aquecer, não se deve aquecer diretamente a solda; ela deve ser derretida pelos componentes que estão sendo soldados. Quando toda a área de soldagem estiver preenchida com solda, é necessário afastar imediatamente a pistola de solda. Se o aquecimento continuar, a solda derretida escorrerá do ponto de soldagem ou se solidificará na parte inferior da peça, formando protuberâncias em forma de lágrima. Isso, por um lado, causa desperdício de solda e, o que é pior, pode afetar a qualidade da soldagem. 4) Após a soldagem dos tubos, é necessário limpar completamente a área soldada, para que não reste nenhum óxido ou escória. Para verificar se a junta de solda é confiável e adequada, sem vazamentos ou obstruções, deve-se utilizar o método de inspeção por inserção de amônia ou refrigerante dentro do tubo. II. Conexão dos tubos: As maneiras de conectar os tubos internos e externos dos ar-condicionados split são: conexão por expansão, conexão por rosca e conexão por conector rápido, entre outras. (1) Conexão por flangeamento – A conexão por flangeamento é o método de conexão mais utilizado. O método que consiste em expandir as extremidades dos tubos de conexão entre o interior e o exterior, dando-lhes uma forma semelhante à de um bocal, permitindo assim a conexão direta entre a conexão do aparelho interno e a válvula do aparelho externo, é chamado de conexão por expansão do bocal, ou simplesmente conexão por expansão. Ao conectar, aplique óleo de motor refrigerante nas conexões e nas extremidades dos tubos. Em seguida, dobre os tubos até que fiquem na posição adequada para a conexão. Ao conectar, certifique-se de alinhar as extremidades dos tubos. Primeiro, aperte a porca à mão e, em seguida, use uma chave para fixá-la com mais força. (2) Conexão por porca: A conexão por porca é um método em que dois tubos de cobre são unidos entre si por meio de conectores bidirecionais e porcas. É um método simples de ser utilizado, mas sua capacidade de vedação é precária. Portanto, deve-se verificar se não há vazamentos antes de utilizá-lo. (3) Conexão por conector rápido 1) Conexão por conector rápido de uso único: o conector rápido de uso único também é chamado de conector com membrana para ferramentas. Uma das extremidades do corpo possui uma lâmina, enquanto a outra extremidade é uma folha de metal fina, que pode ser utilizada apenas uma vez. 2) Conexões múltiplas com junções elásticas: As conexões múltiplas com junções elásticas também são chamadas de conexões autoherméticas removíveis. Ele possui a forma de uma membrana elástica; ao ser conectado, ele empurra para cima a membrana do tubo, permitindo assim a conexão. Já na hora da desmontagem, ele se fecha automaticamente. Durante a instalação, é essencial alinhar os dois corpos de forma concêntrica. Em seguida, use duas chaves para operar: uma para fixar e outra para girar, até que estejam bem apertados. III. Conexão dos fios: Ao conectar os fios, é necessário verificar se as cores das terminais correspondem. É melhor seguir as cores indicadas no diagrama do circuito, para evitar confusão. Em alguns conjuntos de terminais, os fios são conectados de forma que A se conecte a A, B a B e C a C; os fios de conexão devem ser fixados com abraçadeiras. Considerando as futuras manutenções, o fio pode ser deixado um pouco mais longo. Após a conexão, é necessário verificar cuidadosamente; se necessário, use um multímetro para fazer a verificação. Não ligue o ar-condicionado se não tiver certeza. 1) Conexão dos barramentos de terminais. Durante a instalação, deve-se seguir o diagrama de conexões elétricas, identificar corretamente os números dos terminais e as cores dos fios, e conectar os fios adequadamente aos terminais. Ao fazer a conexão, o comprimento do fio inserido nos terminais deve ser de aproximadamente 7 mm. Quando se utilizam anéis de conexão, é necessário usar arruelas especiais, além de parafusos fornecidos pelo fabricante, para garantir uma conexão firme. 2) Conexão de fios simples: A conexão de fios simples geralmente é feita por meio de junções planas, divididas em enrolamento do próprio fio e fixação com fita adesiva. Após a conexão, é firme e confiável. 3) Ao conectar o ar-condicionado por meio de um cabo mais longo, geralmente deve-se usar um cabo inteiro para fazer a conexão. Mas, às vezes, devido à grande distância entre as unidades internas e externas, o comprimento dos fios de conexão disponíveis não é suficiente, sendo necessário prolongar os fios de conexão. 4) Conexão de vários fios simples paralelos. O método de conexão dos vários fios simples paralelos é o mesmo utilizado para a conexão de um único fio. No entanto, os pontos de conexão de cada ramo devem estar separados por 30 mm. Após a conexão dos vários fios simples, eles devem permanecer paralelos, sem se entrelaçarem. 5) Embalagem das conexões dos fios: As conexões dos fios devem ser envolvidas com fita isolante. As fitas isolantes mais comuns são a fita de borracha, a fita de cera amarela e a fita de borracha preta. Ao fazer a enrolagem, primeiro é necessário envolver uma certa extensão da camada isolante, e depois apertar bem a parte que ficou exposta. As conexões dos fios também devem ser envolvidas com fita adesiva impermeável, a fim de evitar que a umidade penetre e cause falha na isolação, levando a acidentes. IV. Uso de furadeira com broca para fazer furos na parede: Ao instalar um ar-condicionado split, é frequentemente necessário fazer furos nas paredes externas do edifício, e para isso utiliza-se geralmente uma broca especial. As brocas de mandril podem ser divididas em brocas de mandril para rotação e vibração, e brocas de mandril para impacto. Os orifícios nas paredes feitos com brocas de furo central têm uma aparência limpa e elegante, não causam danos às paredes internas e permitem que o trabalho seja realizado rapidamente. (1) Brocas de núcleo para rotação e vibração. Sua estrutura é mostrada na Figura 2.9. O método específico de montagem da broca com núcleo é o seguinte. http://bbs.eszhileng.com/data/attachment/forum/201405/02/212724kvmu4r7b74ubcetm.png
http://bbs.eszhileng.com/data/attachment/forum/201405/02/212733gezmrmbpeqgppymt.png
http://bbs.eszhileng.com/data/attachment/forum/201405/02/212739yzemv3d7xqq8s376.png
http://bbs.eszhileng.com/data/attachment/forum/201405/02/212746hb93ion2w2zgrs4s.png
1) Gire o cabo por trás da placa de fixação, e monte-o juntamente com o anel e a placa móvel, formando assim um conector de expansão, como mostrado na Figura 2.10. 2) Insira o conector de expansão no gabinete e aperte-o com duas chaves especiais, conforme mostrado na Figura 2.11. 3) Insira a broca central no orifício localizado no interior do cabo, e use uma chave hexagonal para apertar os parafusos de fixação, de modo que a broca central fique bem fixada, conforme mostrado na Figura 2.12. 4) Insira o mandril no broca do furador de impacto e aperte a broca com a chave do mandril. Após a montagem da broca de perfuração, pode-se começar a fazer os furos na parede onde se deseja abrir o orifício. (2) Broca de perfuração para uso com martelo. O método específico de montagem da broca de perfuração é o seguinte. 1) Gire o cabo por trás da carcaça. 2) Insira o pino central na placa guia. 3) Insira o pino central e a placa guia já montados no invólucro, alinhando as cavidades localizadas nas extremidades da placa guia com as protuberâncias presentes no invólucro. Insira o mandril no punho do martelo rotativo (furadeira elétrica com martelo) e fixe-o de forma segura no travador. Uma vez que a broca para perfuração esteja montada, é possível realizar a perfuração na parede onde se deseja fazer o furo. Os passos específicos para a execução são: primeiro, usar uma chave guia e um pino central para fazer furos nos quais os anéis de guia poderão ser inseridos na parede. Após a perfuração do orifício do anel guia. Remova as placas de orientação e o pino central. Depois, perfure os orifícios na parede.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.