A empresa realizou a reforma da bomba de incêndio, adicionando um sistema de controle remoto. Foi instalado um quadro de controle a aproximadamente 300 metros do quadro de distribuição original. Agora, o funcionamento da bomba está normal, tanto no modo de partida quanto no modo de desligamento. No entanto, o medidor de corrente no quadro de distribuição local indica valores normais, enquanto o medidor de corrente no sistema de controle remoto não mostra nenhum valor. Após inspeção, verificou-se que o transformador de corrente local é do tipo 100/5, enquanto o transformador do sistema de controle remoto é do tipo 150/5. Além disso, os transformadores estão localizados na extremidade inferior (ou seja, na entrada do motor). Será que o fato de os transformadores serem maiores e as conexões serem muito longas é a causa do problema? O que deve ser feito nesse caso?
Reply #22015-12-18
Cálculo da carga no lado secundário do CT: S = I² * Z. A seguir, será feito um cálculo tomando como exemplo um transformador de corrente com corrente nominal no lado secundário de 5 A. De acordo com as condições fornecidas, o comprimento do fio no lado secundário é de 600 m; a área da seção transversal do fio é assumida como 2,5 mm². A resistência em 20°C é R = 0,0172 * 10^-6 * 600 / 2,5 * 10^-6 = 4,128 Ω. Não são levadas em consideração a resistência interna do medidor de corrente nem a resistência de contato; apenas a resistência do próprio fio é considerada. S = I²Z = I²R = I²ρl/s = 52 × 4,128 = 103,2 VA ; Geralmente, os transformadores de corrente da classe 150/5A têm capacidades de saída nominais de 5 VA e 10 VA. Muito menor que a capacidade de saída calculada. Portanto, o medidor de corrente não exibe nenhuma leitura. Supondo que a corrente nominal do transformador de corrente seja de 1A: S = 4,128 VA. Recomenda-se que o proprietário compre um transformador de corrente com capacidade de saída de 150/1A e valor nominal de 10VA para substituí-lo (também é possível aumentar ligeiramente a seção transversal dos fios).
Reply #32015-12-20
Obrigado, seu jeito simples de explicar é ótimo. Vou tentar de novo mais tarde
Reply #42015-12-20
Olá! Se o autor do tópico conseguir resolver esse problema, por favor, compartilhe o processo específico de resolução, se possível. Obrigado! ! !
Reply #52015-12-20
O eletricista meu disse que trocar pelo transformador de 50/5 deve funcionar, mas, segundo o seu cálculo, a corrente continua sendo de 5A, e a carga de saída permanece a mesma. Portanto, provavelmente ainda não vai funcionar. Não estou muito certo disso.:dizzy:
Reply #62015-12-21
Olá, proprietário do tópico: qual é a potência do seu motor? Pela descrição da sua pergunta, pode-se deduzir que o transformador de corrente instalado no quadro de distribuição local é do tipo 100/5A. Será que a corrente de operação nominal do seu motor pode ultrapassar 50A? Pela fórmula de cálculo, 50/5A também não funciona. Podemos fazer alguns cálculos: supondo que a corrente de operação do motor seja de 50A, então, com um transformador de corrente de 50/5A, a corrente de saída será de 5A. De acordo com a fórmula S=I²Z=I²R=I²ρl/s, temos S=5²×4,128=103,2 VA. Já com o transformador de corrente 150/5A que vocês estão utilizando, a corrente de saída é de 5/3A, ou seja, aproximadamente 1,67A. Segundo a mesma fórmula, S=1,67²×4,128=11,47 VA. Portanto, a potência de saída dos dois transformadores difere em cerca de 9 vezes. Funciona ou não, vamos tentar e veremos. Isso também não custará muito dinheiro. Eu sugiro que o dono do tópico experimente os modelos 150/1A ou 100/1A. Por favor, certifique-se de que as especificações do medidor de corrente do seu quadro de controle remoto também sejam compatíveis com o transformador de corrente recém-adquirido.
Reply #72015-12-21
:aperto de mão, obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.