No local, há um forno de aquecimento que utiliza gás natural para gerar calor. O fluxo de gás natural permanece estável. A temperatura desejada no núcleo do forno é de 260 graus. Quando a temperatura atinge 300 graus, o sistema de proteção aciona e o forno para de funcionar. Atualmente, quando a temperatura do núcleo do forno chega a 260 graus, o forno não para de funcionar; ele continua a aquecer até atingir 300 graus, momento em que o sistema de proteção contra altas temperaturas entra em ação e o forno é desligado. Como posso configurar os parâmetros do PID para que o forno pare de funcionar assim que a temperatura do núcleo atingir 260 graus? Os parâmetros anteriormente definidos eram: proporção 10, integração 80 e derivação 70. Esses valores funcionavam normalmente, mas ontem à noite não foi possível controlar a temperatura do núcleo do forno. Por favor, ajude-me
Isso não tem relação direta com os parâmetros PID. Provavelmente, a causa é o descontrole da válvula ou do termômetro. Verifique os instrumentos e as válvulas; os parâmetros PID não conseguem resolver tantos problemas assim. Além disso, por mais eficazes que sejam os parâmetros PID, eles não conseguem interromper o processo de aquecimento. Eles só podem controlar a temperatura do forno de aquecimento, a fim de reduzir a temperatura do gás natural. Não sei qual tipo de sistema de controle vocês utilizam; só posso fazer suposições.
Pelo fenômeno descrito, parece não haver relação com os parâmetros PID; provavelmente é um defeito no controlador de temperatura ou no atuador. É necessário verificar cada um deles individualmente.