Rápido, rápido! ! Há relatos no local de problema de superaquecimento do vapor. Todos, por favor, vejam o que podemos fazer, quais são as soluções possíveis?

2015-12-18View Original

Thread Content

Durante o processo de resina (fase de aquecimento em ciclo), ocorre um problema de falha no ajuste da válvula de vapor (o programa de controle automático indica que o ajuste foi feito corretamente, mas, na realidade, a válvula elétrica de vapor não funciona adequadamente). Após ajustes manuais no local, constatou-se que essa válvula elétrica só conseguia ser aberta, mas não fechada. Isso fez com que a temperatura do agente de desativação aumentasse continuamente por mais de 2 horas, atingindo valores acima de 80°C. Como consequência, os tubos que transportavam o líquido de desativação sofreram inchaço e ruptura. Como se deve projetar para evitar que isso aconteça? E o que fazer quando esse problema ocorre? Espero que os mestres não se neguem a dar suas orientações!
Reply #22015-12-18
A falha nas válvulas é algo bastante comum; isso obviamente se deve ao fato de o sistema de controle central não ter monitorado adequadamente a temperatura. Quando a temperatura fica alta, é preciso realizar inspeções com antecedência. Além disso, parâmetros cruciais como esses deveriam ter alertas configurados. Opinião pessoal; peço que corrijam meus erros.
Reply #32015-12-19
Em termos de monitoramento, após fechar as válvulas, o fluxo deve diminuir. Se não houver alteração no fluxo, é necessário ir ao local para verificar os instrumentos de medição. Quanto aos equipamentos de automação, as grandes empresas utilizam válvulas de regulação duplas em série
Reply #42015-12-21
Recomenda-se instalar um alarme de temperatura no recipiente utilizado no processo de resina, bem como uma válvula de corte de emergência antes da válvula de regulação de vapor. O alarme de temperatura deve estar interligado à válvula de corte de emergência. Quando a temperatura de alarme definida é atingida, e a temperatura continua a aumentar em 0,5 ou 1,0°C, a válvula de interrupção de emergência se fecha automaticamente, interrompendo o aquecimento do processo com resina. Verifique a válvula de regulação de vapor. Para sua referência
Reply #52015-12-21
Trocar a válvula, não disseram que só se abre e não se fecha?
Reply #62016-02-01
Válvulas de regulação não podem ser usadas como válvulas de corte, pois elas tendem a vazar com facilidade. Recomenda-se adicionar uma válvula esférica elétrica antes da válvula de regulação
Reply #72016-02-01
Para quem tem recursos: válvula de corte automática antes da via principal, seguida por válvula de regulação elétrica; válvula de regulação elétrica no caminho alternativo; Sem dinheiro, primeiro a válvula de controle e depois a válvula de ajuste.
Reply #82016-02-04
O conjunto anterior de dispositivos de resfriamento e redução de pressão a vapor deve ser suficiente, não é? Será que o vapor secundário está superaquecido?
Reply #92016-02-14
Primeiro, interrompa o vapor para evitar que a temperatura continue a subir. Recomenda-se a instalação de um conjunto de válvulas para facilitar a manutenção

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.