O que fazer quando há atraso na regulação da temperatura devido à interligação entre a válvula de regulação de temperatura e o termômetro?

2015-12-18View Original

Thread Content

O que fazer quando há atraso na regulação da temperatura devido à interligação entre a válvula de regulação de temperatura e o termômetro?
Reply #22015-12-18
Ouvi dizer que existe uma função de compensação de temperatura. Isso pode resolver o problema?
Reply #32015-12-18
Vamos ver se é possível resolver isso analisando o fluxo de processo.
Reply #42015-12-18
Olhando mais de perto para o fluxo do processo e os planos de controle, além da situação dos tubulações no local, recomenda-se modificar o PID: diminua um pouco a proporção. Evite que as mudanças na posição da válvula de regulação sejam muito grandes devido às variações de temperatura. Aumente o tempo de diferenciação e tente usar um valor de antecipação maior

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.