Thread Content
A empresa possui atualmente um medidor de vazão de vapor dedicado aos cálculos financeiros externos, e agora deseja ler os valores de vazão remotamente. Existe algum bom método? Não se considera a possibilidade de conectar essa tabela ao sistema DCS, devido à grande distância.
Leitura remota: na minha opinião, existem duas maneiras de realizá-la. Uma delas é através de conexão remota com o DSC, e a outra é quando o próprio instrumento possui um módulo DTU para transmissão de dados. Resposta não profissional; por favor, entenda se houver algum erro.
Quanto à distância, escolha um medidor de vazão com interface de comunicação, para transmissão por meio de comunicações.
O medidor de acumulação de vazão, é claro, não pode substituir o medidor de vazão real. Ele serve para calcular a vazão acumulada, pode exibir a vazão instantânea e possui também uma função de saída. A sugestão do outro não pode ser aceita; na verdade, o método de saída de que você precisa não é o medidor de acumulação de fluxo.
Transmissão HART sem fio, lê-se uma vez quando necessário. . .
Hoje em dia, muitos medidores de vazão possuem interfaces de comunicação, geralmente RS485 e saída de pulsos. O RS485 pode ser utilizado tanto via cabo quanto sem fio; Para o envio de DCS, pode-se utilizar placas de aquisição de dados por pulsos para capturar os sinais em formato de pulso.
Entendi mal o seu pedido. O Hart sem fio não é o ponto principal; o que importa é o método de recepção. Se você não quiser se conectar ao sistema e desejar apenas visualizar o tráfego, existem duas maneiras: 1. Utilizar uma unidade de exibição remota, e então usar qualquer tipo de sinal de transmissão para fazer com que o medidor envie as informações para essa unidade de exibição. Claro, esse método não é muito eficaz quando a distância é grande. 2. Escolha um medidor de vazão semelhante à série E+H W800, com cartão GPRS, para que seja possível enviar comandos pelo celular sempre que necessário, a fim de ler o vazão instantânea ou o volume acumulado.
Atualmente, utilizamos um GPRS DTU. É necessário que o medidor possua saídas RS485 ou RS232, para se conectar ao DTU. As informações são enviadas por meio de um cartão SIM (com conexão GPRS), e recebidas na fábrica por meio de computadores com conexão banda larga
Para isso, você pode procurar fabricantes especializados que produzam módulos para converter sinais Hart/Modbus em sinais GPRS. Nossa empresa utiliza esse tipo de módulo em muitos dos medidores instalados nas redes de abastecimento de água.
Até que distância é possível ir? Se não usar o DCS, será que só resta usar transmissão sem fio? Se for sem fio, pode-se usar o segundo método mencionado pelo sétimo andar; já vi algo assim. Envie comandos pelo celular. Outra opção é o transmissor sem fio da Rosemount: o instrumento pode enviar diretamente o sinal de vazão. Em distâncias maiores, é possível realizar a transmissão à distância por meio da adição de repetidores. Os dados finais podem ser consultados a qualquer momento por meio de um computador, utilizando o IE.