Há um transmissor de pressão diferencial pneumático, cujo intervalo de medição é de 2500 Pa. O fluxo máximo correspondente é de 50 t/h. As especificações do processo exigem que haja alarme quando o fluxo atinge 40 t/h. Pergunta: (1) Qual é a diferença de pressão do transmissor, sem o uso de um calculador de raízes? (2) Qual é a diferença de pressão do transmissor quando se utiliza o despertador de raízes? Solução: 1. Sem o uso do calculador de raízes, a diferença de pressão correspondente a um fluxo de 40 t/h é ΔP1 = 2500 × (40/50)² = 1600 Pa. 2. Com o uso do calculador de raízes, como ΔQ = K × ΔP, a diferença de pressão correspondente a um fluxo de 40 t/h é ΔP2 = 2500 × (40/50) = 2000 Pa. Minha compreensão é a seguinte: sem o uso do calculador de raízes, ΔP1 = 2500 × (40/50) = 2000 Pa; com o uso do calculador de raízes, ΔP2 = 2500 × (40/50)² = 1600 Pa. Gostaria que alguém me ajudasse a entender qual das respostas está correta
Esse tipo de questão também é frequentemente cobrado em provas; a resposta correta é a segunda opção
O valor da diferença de pressão está relacionado ao fluxo, e não a outros fatores. Se será necessário usar um calculador de raízes depende da lógica de cálculo do instrumento analógico, como os DCS, por exemplo
Pode explicar por quê? :lol
Lembre-se de que a diferença de pressão é diretamente proporcional ao quadrado do fluxo
Há um transmissor de diferença de pressão pneumático, cujo intervalo de medição é de 25.000 Pa. A vazão máxima correspondente é de 50 t/h. As especificações do processo exigem que haja alarme quando a vazão atinge 40 t/h. Pergunta: (1) Sem o uso de uma ferramenta de extração de raízes, qual deve ser o valor de alarme? (2) Quando se utiliza o calculador de raízes, qual deve ser o valor de alarme? Solução:
1. Sem o uso do calculador de raízes quadradas, a diferença de pressão correspondente a um fluxo de 40 t/h é ΔP1 = 25000 × (40/50)² = 16000 Pa. A saída correspondente a esse fluxo é P_out1 = (16000/25000) × 80 + 20 = 71,2 KPa. Portanto, o valor de alarme é S = 71,2 KPa.
2. Com o uso do calculador de raízes quadradas, como ΔQ = K × ΔP, a diferença de pressão correspondente a um fluxo de 40 t/h é ΔP2 = 25000 × (40/50) = 20000 Pa. A saída correspondente a esse fluxo é P_out2 = (20000/25000) × 80 + 20 = 84 KPa. Portanto, o valor de alarme é S = 84 KPa.
O que significa o “×80+20” nas fórmulas?
Há diferença na pressão diferencial medida, com ou sem o uso do radicador? Será que seu dispositivo de regulação muda dependendo de você levar ou não o radicalizador? :L
Este tópico foi editado pela última vez por jack_gl em 17/02/2016, às 11:46. Eu vi essa questão no *conjunto de exercícios*, mas nunca consegui entendê-la, pois nunca tinha visto um circuito que pudesse alterar o valor da saída quadrática. Aprendi algo novo!
A origem dos 80+20 na fórmula é a seguinte: de acordo com as normas internacionais, o sinal transmitido pelos instrumentos pneumáticos é um sinal de pressão que varia entre 20KPa e 100KPa. Ou seja, o limite inferior do transmissor é de 20 KPa, e o limite superior é de 100 KPa. Portanto, a faixa de operação do transmissor é de 100 KPa – 20 KPa = 80 KPa. É daí que vem o valor 80. O ponto zero fica em 20 KPa; é daí que vem o valor 20.
Esse questionamento deve ser um tipo de pergunta de escolha entre duas opções. A resposta correta é 1; 2 está errado. A pergunta (2) provavelmente serve para verificar se você realmente entende o princípio dos medidores de vazão por diferença de pressão.
Por que é preciso multiplicar por 2, sem usar a função de raiz quadrada?
Alguns transmissores vêm com um funcionalidade de extração de raiz quadrada integrada, enquanto outros não possuem essa funcionalidade; nesses casos, a extração de raiz quadrada é feita pelo DCS
Você estuda controle automático? É por isso que pergunto.
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 31/07/2018, às 10:39. Primeiro, leia com atenção a pergunta: “Qual é a diferença de pressão do transmissor?” ”Não é a quantidade de saída do transmissor ; Vamos ver agora o que Jack_gl do prédio 8# disse: “Há alguma diferença na diferença de pressão medida, dependendo se se usa ou não um calculador de raízes quadradas?” Será que seu dispositivo de regulação muda dependendo de você levar ou não o radicalizador? ”. De fato, é assim: o transmissor mede a diferença de pressão que é gerada pelo dispositivo de regulação. Isso não tem nada a ver com o uso ou não de um conversor de raiz quadrada (a saída do transmissor realmente será diferente) ; Além disso, como todos sabem, na medição de vazão por diferença de pressão, a diferença de pressão é diretamente proporcional ao quadrado da vazão. Agora, esta questão fica muito fácil de resolver: independentemente de se usar ou não um calculador de raízes quadradas, o valor da diferença de pressão do transmissor, para um fluxo de 40 t/h, é sempre ΔP1=2500×(40/50)²=1600 Pa
Andar 17, resposta correta. Na minha opinião, o uso de um calculador de raízes afeta apenas o sinal de corrente de saída, e não tem relação com o cálculo real da diferença de pressão