[Pergunta Diária] Princípios de Engenharia Química 268: Oxigênio dissolvido (20 de dezembro)

2015-12-19View Original

Thread Content

Esta postagem foi editada pela última vez por Zaihui Kangqiao em 26/12/2015 às 13:21. A seção de teoria da engenharia química lançará a partir de agora a atividade [Pergunta Diária] para ajudar todos a consolidar o conhecimento básico da engenharia química. "Série de Princípios de Engenharia Química", "Série de Separação de Transferência de Massa", "Série de Termodinâmica de Engenharia Química", "Série de Processos de Engenharia Química", etc. Espero que todos apoiem ativamente ~ [Pergunta Diária] A resposta da atividade pode visualizar diretamente a resposta e o tópico será fechado após 1 dia! ! Para incentivar todos a continuarem participando este ano! A participação lhe dará 3 recompensas de riqueza e, se você responder corretamente, receberá 4 riquezas adicionais ~~~ Perguntas de resposta curta: Quais são as razões para o oxigênio dissolvido não qualificado? As principais razões para o oxigênio dissolvido não qualificado no abastecimento de água são:: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #22015-12-19
Quais são as razões para o oxigênio dissolvido não qualificado? (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada. )
Reply #32015-12-19
1. Os parâmetros operacionais do desaerador (pressão, temperatura) estão anormais; 2. O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto ; 3. Há um defeito no dispositivo desaerador. ; 4. A carga muda muito e a quantidade de água gelada aumenta. ; 5. A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #42015-12-19
1. Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. 2. O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. 3. Há um defeito dentro do desaerador. 4. A carga flutua muito e a quantidade de reposição de água aumenta. 5. A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #52015-12-19
Quais são as razões para o oxigênio dissolvido não qualificado? Inclui principalmente: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #62015-12-19
Quando ocorrem as seguintes condições, o teor de oxigênio dissolvido da água de alimentação pode ser inqualificável: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais; (2) A entrada da bomba de água de alimentação não está estanque; (3) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto; (4) O tubo de amostragem não está estanque e vaza no ar; (5) Hidrazina insuficiente é adicionada à água de alimentação; (6) Existem defeitos internos no dispositivo desaerador; (7) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta; (8) A abertura da válvula de escape é inadequada: (9) Análise de falha do medicamento ou instrumentação imprecisa
Reply #72015-12-19
Razões para falha na alimentação da caldeira com oxigênio dissolvido: Quando ocorrem as seguintes condições, o teor de oxigênio dissolvido da água de alimentação pode ser inqualificável: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais; (2) A entrada da bomba de água de alimentação não está estanque; (3) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto; (4) O tubo de amostragem não está estanque e vaza no ar; (5) Hidrazina insuficiente é adicionada à água de alimentação; (6) Existem defeitos internos no dispositivo desaerador; (7) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta; (8) A abertura da válvula de escape é inadequada: (9) Análise de falha do medicamento ou instrumentação imprecisa
Reply #82015-12-19
As principais razões para o oxigênio dissolvido não qualificado no abastecimento de água são:: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #92015-12-19
responder: 1. Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. 2. O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. 3. Há um defeito interno no dispositivo desaerador. 4. A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. 5. A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #102015-12-19
1. O equipamento está com defeito. 2. Ajuste de operação inadequado. Como baixa pressão de vapor, muita entrada de água, baixa temperatura da água, nível de água muito alto, etc. 3. O modo de operação não é razoável. Como hidrofobicidade excessiva em alta temperatura e pressão excessiva de vapor de aquecimento causando bloqueio de vapor, etc. 4. A abertura da válvula de escape não é suficiente.
Reply #112015-12-19
Quando ocorrem as seguintes condições, o teor de oxigênio dissolvido da água de alimentação pode ser inqualificável: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais; (2) A entrada da bomba de água de alimentação não está estanque; (3) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto; (4) O tubo de amostragem não está estanque e vaza no ar; (5) Hidrazina insuficiente é adicionada à água de alimentação; (6) Existem defeitos internos no dispositivo desaerador; (7) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta; (8) A abertura da válvula de escape é inadequada: (9) Análise de falha do medicamento ou instrumentação imprecisa.
Reply #122015-12-19
:(1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada
Reply #132015-12-19
(l) O equipamento está com defeito. Se a vibração da cabeça do desaerador causar danos à bandeja do sprinkler, bandeja de suporte da embalagem, tela do filtro, etc., ou produtos de corrosão na água bloquearem a placa de orifício do sprinkler, os bicos ou o bico de atomização cair, o oxigênio dissolvido no efluente pode ficar inqualificado por um longo tempo. (2) Ajuste de operação inadequado. Por exemplo, se a pressão de vapor de entrada do desaerador for baixa, a temperatura da água for baixa, o nível da água estiver muito alto ou o volume de entrada de água for muito grande (o volume de entrada de água do desaerador de pulverização for muito baixo), etc., causará falha de curto prazo do oxigênio dissolvido no efluente. (3) O método de operação não é razoável. Se a quantidade de água hidrofóbica em alta temperatura for muito alta, a pressão do vapor de aquecimento for alta ou a quantidade de vapor no desaerador for muito grande para causar bloqueio de vapor, o oxigênio dissolvido no efluente não será qualificado. (4) A abertura da válvula de escape não é suficiente. A abertura da válvula de escape é pequena e o gás analisado não pode ser descarregado, ou a água no tubo de escape (com cotovelo) congela no inverno, causando bloqueio do tubo e o gás não pode ser descarregado, etc., o que pode causar falha no oxigênio dissolvido no efluente.
Reply #142015-12-19
(l) O equipamento está com defeito. Se a vibração da cabeça do desaerador causar danos à bandeja do sprinkler, bandeja de suporte da embalagem, tela do filtro, etc., ou produtos de corrosão na água bloquearem a placa de orifício do sprinkler, os bicos ou o bico de atomização cair, o oxigênio dissolvido no efluente pode ficar inqualificado por um longo tempo. (2) Ajuste de operação inadequado. Por exemplo, se a pressão de vapor de entrada do desaerador for baixa, a temperatura da água for baixa, o nível da água estiver muito alto ou o volume de entrada de água for muito grande (o volume de entrada de água do desaerador de pulverização for muito baixo), etc., causará falha de curto prazo do oxigênio dissolvido no efluente. (3) O método de operação não é razoável. Se a quantidade de água hidrofóbica em alta temperatura for muito alta, a pressão do vapor de aquecimento for alta ou a quantidade de vapor no desaerador for muito grande para causar bloqueio de vapor, o oxigênio dissolvido no efluente não será qualificado. (4) A abertura da válvula de escape não é suficiente. A abertura da válvula de escape é pequena e o gás analisado não pode ser descarregado, ou a água no tubo de escape (com cotovelo) congela no inverno, causando bloqueio do tubo e o gás não pode ser descarregado, etc., o que pode causar falha no oxigênio dissolvido no efluente.
Reply #152015-12-19
As principais razões para o oxigênio dissolvido não qualificado no abastecimento de água são:: (1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #162015-12-19
Visível apenas para o autor (1) Os parâmetros operacionais do desaerador (temperatura, pressão) estão anormais; (2) A entrada da bomba de água de alimentação não está estanque; (3) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto; (4) O tubo de amostragem não está estanque e vaza no ar; (5) Hidrazina insuficiente é adicionada à água de alimentação; (6) Existem defeitos no interior do dispositivo desaerador; (7) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta; (8) A abertura da válvula de escape é inadequada: (9) O medicamento analítico falha ou o instrumento é impreciso
Reply #172015-12-19
(1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #182015-12-20
1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #192015-12-20
1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta. (5) A abertura da válvula de escape é inadequada.
Reply #202015-12-20
1) Os parâmetros operacionais (temperatura, pressão) do desaerador estão anormais. (2) O oxigênio dissolvido na entrada do desaerador é muito alto. (3) Existe um defeito interno no dispositivo desaerador. (4) A carga muda muito e a quantidade de reposição de água aumenta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.