Um transmissor de pressão diferencial de 110A usado com uma placa de orifício padrão para medir vazão, com faixa de 0-6KPa, corrente de saída de apenas 5,4mA, valor de pressão diferencial de 0,308KPa, correspondendo a uma vazão de cerca de 1400 e escala completa de 5000. Verifiquei primeiro a direção de instalação da placa de orifício e do tubo de pressão e descobri que a direção estava boa e não havia vazamento. Depois de mudar para um transmissor de pressão diferencial, após conectar o dispositivo portátil, o valor da pressão diferencial foi de 1,7KPa, o que está próximo da vazão real. Posso perguntar por que o primeiro transmissor só pode emitir um valor de pressão diferencial? Qual é a solução? O transmissor original ainda pode ser usado?
Estima-se que o ajuste do valor da pressão diferencial do transmissor de pressão diferencial seja inconsistente com a placa de orifício, caso contrário, pode haver um problema com o transmissor de pressão diferencial.
Quer você defina se deseja emitir corrente ou tensão, seu valor de tensão diferencial pode não corresponder ao sinal de saída.
Saída atual, talvez os números que mencionei não sejam tão precisos, mas depois de mudar para outro, a sensação do teste está correta.
O pôster não mencionou muitos dos problemas, então não pude analisá-los! Basta substituí-lo por um novo à vontade? ? Tudo bem! ! Em primeiro lugar, a placa de orifício é normalmente equipada com um grupo de três válvulas. Feche a válvula primária e abra a válvula de equilíbrio. Veja se a indicação volta a zero? ? Por que você quer dizer que só pode produzir um valor de pressão diferencial? Não entendi o que o pôster dizia! ! ……Esperando a pergunta, esperando o julgamento, acho que isso não é mais problema! Você pode aprender mais no fórum * estudar * !
Se o sinal de saída do transmissor não mudar com o sinal de medição, pode ser que o transmissor esteja no modo de calibração de loop e não tenha saído.
O que devo fazer se houver vazamento interno na válvula primária? Recomenda-se fechar diretamente as válvulas de pressão positiva e negativa da válvula primária, remover o tubo de pressão conectado ao transmissor e verificar se a indicação retorna a zero. GG
Parece a diferença entre produzir um quadrado e não produzir um quadrado.
Se está tudo normal e eu concordo com o ponto acima, algumas prescrições são prescritas pelos medidores e outras são prescritas pelo DCS, você deve ficar atento a isso. Um valor de pressão diferencial,,,,quantidade,,
Deve ser um problema com a prescrição mencionada acima. Também há um problema com o site. O cartaz não explicava claramente o que foi medido. Temos uma instalação de fluxo de vapor que não é padronizada. O tanque de isolamento estava correto antes, mas depois o tubo de pressão foi virado para cima, a cabeça do medidor estava mais alta que o tubo de isolamento e o isolamento não estava bom. Depois de colocado em uso, o tubo de alta pressão no lado norte condensou-se rapidamente, resultando em um valor falso inferior à vazão real.