Na Hilscher DCS macros v4.6.1, a atualização dos dados é lenta ao alternar entre páginas

2015-12-20View Original

Thread Content

Como o título indica, em algumas estações de operação, ao trocar de página, os dados passam de “##,##” para os valores normais por um período superior a 5 segundos. Não se sabe qual é a razão disso Por favor, que os experts possam me dar algumas dicas! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #22015-12-23
Deve ser por causa dos pontos. Já tive problemas semelhantes aqui antes; lembro que era preciso alterar o valor do campo MaxHisVarListPoint no arquivo de configurações localizado em D:\HOLLiAS_MACS_V4\FacView\Bin\Macs\macs.ini. Esse valor precisa ser alterado para 0. Tente isso primeiro. Se não funcionar, entre em contato com a HollySys

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.