Eu projetei um sistema de circulação de resfriamento fechado, com cinco bombas conectadas em paralelo. Espera-se que o fluxo em cada ramo seja de 65, 65, 65, 65 e 45 L/min, respectivamente. O diâmetro dos tubos dos ramos é DN25, enquanto o diâmetro do tubo principal é DN50. A pressão necessária para a circulação da água foi definida como 0,3 Mpa. No entanto, durante a operação real, o fluxo das bombas ficou significativamente abaixo do valor projetado: 35/25/50/29, respectivamente. Outro ramo ainda não está em uso. A pressão medida no sistema durante a operação foi de 0,55 Mpa. Gostaria de saber se alguém consegue entender quais são as desvantagens desse meu projeto e por que o fluxo não consegue atingir o valor projetado
O diâmetro do tubo principal é muito pequeno, não há compatibilidade. O fluxo em paralelo das bombas não é 1+1=2
É evidente que a conexão em paralelo das bombas aumenta o fluxo de líquido, mas também podem surgir problemas de segurança
Pode explicar quais situações de segurança podem surgir? O equipamento está danificado?
Todos os diâmetros dos tubos são pequenos demais, o que gera uma resistência excessiva. Por isso, a bomba não consegue atingir seu ponto de funcionamento ideal, e o fluxo de líquido não aumenta
De acordo com meus cálculos, realmente existe esse problema. Isso me deu ainda mais confiança, e decidi aumentar o diâmetro do tubo!