No sistema CS3000, como as diferentes áreas se comunicam entre si? 》? ?

2015-12-21View Original

Thread Content

Como mencionado no título: HIS0350 e HIS0264 pertencem, respectivamente, ao domínio 3 e ao domínio 2. O que precisa ser feito agora é fazer com que HIS0350 e HIS0264 tenham a mesma interface de operação e as mesmas funcionalidades (linhas de tendência, dados históricos). 1. É necessário estabelecer comunicação entre o domínio 3 e o domínio 2? 2. Como as estações de operação em domínios diferentes (HIS0350 e HIS 0264) conseguem se comunicar? Instrumentos de controle automático
Reply #22015-12-22
Como as estações de operação em domínios diferentes (HIS0350 e HIS 0264) conseguem se comunicar? Resolver
Reply #32015-12-22
Como os diferentes domínios se comunicam no sistema CS3000?
Reply #42015-12-22
Isso requer autorização de gerenciamento de múltiplos projetos do DCS da Yokogawa.
Reply #52015-12-22
Como autorizar, por qual módulo, como implementar? Quais equipamentos de software e hardware precisam ser adicionados?
Reply #62015-12-22
Esse sistema realmente não entende. Desculpe
Reply #72015-12-26
Solução para conexão entre vários projetos com o CS3000
I. Contexto
Uma empresa fabricante de spandex utilizou os sistemas CS3000 da Yokogawa nos equipamentos número 5 e 6. Para permitir a interação e o monitoramento entre esses dois sistemas, foi utilizado o BCV para conectar os dois sistemas DCS. No entanto, na prática, verificou-se que não era possível compartilhar informações entre os sistemas, nem utilizar as funções de controle mútuo entre eles. Isso fez com que os benefícios da conexão entre vários projetos não fossem aproveitados, causando muitas dificuldades nas operações do usuário no local. A configuração específica deste projeto é a seguinte: No sistema 5#, há 1 estação de engenheiro (HIS0164), 1 estação de operação (HIS0163~HIS0158) e 6 estações de controle (FCS0101~FCS0102). A versão do software é R2.60.00. No sistema 6#, há 1 estação de engenheiro (HIS0264), 1 estação de operação (HIS0263~HIS0260) e 4 estações de controle (FCS0201~FCS0202). A versão do software é R2.20.50. Há também 1 conversor de barramento (BCV). Existem pacotes de software adicionais para usuários, como o LHS4450, além de 2 conjuntos de pacotes de software para conexão entre vários projetos, do tipo LHS5450. Em resumo, a funcionalidade de conexão entre vários projetos permite o compartilhamento de recursos entre diferentes projetos, além de possibilitar a interação e o monitoramento entre as estações importantes. Considerando as condições reais dos usuários, e com base no que já existe, são propostas as seguintes soluções, que podem resolver eficazmente os problemas atuais do sistema: atualizar a versão do software do sistema 5# para R2.20.50 ; A função de conexão entre vários projetos é válida apenas para a versão R2.10 e versões posteriores; portanto, primeiro é necessário fazer o upgrade do sistema antigo. São utilizadas conexões “bidirecionais” entre os projetos; existem diferentes opções para isso: a conexão pode ser feita por meio de conversores de barramento ; Requisitos: a) Os números de domínio V nos dois projetos devem ser diferentes ; b. Os números das estações no mesmo domínio devem ser diferentes ; c. Todos os endereços IP da rede V devem ser diferentes ; d. O conversor de barramento deve ser configurado no sistema superior ; Conexão por meio da rede de controle ; Requisitos: a) Os números de domínio V nos dois projetos devem ser os mesmos ; b. Todos os números de estação na rede V devem ser diferentes ; c. Todos os endereços IP da rede V devem ser diferentes ; Conexão por Ethernet ; Requisitos: a) Os endereços IP de todas as estações devem ser diferentes ; Conexão por meio de um gateway de comunicação em formato de quadros ; Requisitos: a) Os números de domínio V nos dois projetos devem ser diferentes ; b. Os números das estações no mesmo domínio devem ser diferentes ; c. Todos os endereços IP da rede V devem ser diferentes ; d. Ao configurar o gateway de baixa velocidade, a rede V será utilizada ; Com base nos equipamentos e softwares já disponíveis no local, neste projeto foi adotado o esquema de conexão por conversor de barramento do método um. O diagrama de configuração específico é o seguinte: são realizadas, separadamente, as configurações e definições do sistema superior (ou seja, o sistema nº 6) e do sistema inferior (nº 5) ; III. Etapas específicas: Atualização do sistema 5#: Salvamento de parâmetros e backup do projeto ; Reinstalar o sistema operacional NT4.0 ; Reinstalar o sistema CS3000 ; Use os discos de mídia CS3000 versão R2.20, LHSKM02 e LHSKM03. Utilize o KEYCODE 5#, que era utilizado na versão R2.06. Como o ID MODULE não é mais utilizado a partir da versão R2.20, ele pode ser removido. Em seguida, instale nos postos de trabalho dois pacotes de software que permitem a conexão de vários projetos. Atualizar a função de controle para R2.20 ; Como a versão R2.20 introduziu muitas novas funcionalidades de controle, para que essas funcionalidades possam ser utilizadas no sistema após a atualização, é necessário criar um novo FCS nas configurações, importar os arquivos de backup do projeto da versão anterior e todos os dados do projeto, e então realizar a instalação off-line. Atualizar a funcionalidade para R2.20 ; Elevação do nível da informação de alerta ; Execute o seguinte arquivo: \HIS\TOOL\BKHMsFormat R220 (caminho de instalação do CS3000), e então reinicie o computador. Isso ocorre porque o formato de registro e exibição das informações de alarme na nova versão foi alterado. Atualização do pacote de software de arquivamento de tendências de longo prazo ; Devido ao aumento do tamanho dos arquivos de arquivo de tendências de longo prazo na nova versão, pode ocorrer um problema de impossibilidade de salvar as tendências após a atualização. Isso exige que se defina um espaço de armazenamento com maior capacidade ou que se reduza o período de armazenamento das tendências de longo prazo. Atenção: Se for necessário excluir ou mover os arquivos de armazenamento de tendências de longo prazo, é preciso primeiro desativar a função HIS. Para isso, execute o seguinte arquivo: \HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE (localizado na pasta de instalação do CS3000). c. Na configuração do novo sistema, execute a função de atualização “Parte comum dos projetos” para levar a configuração do sistema à versão R2.20 ; Como tanto a configuração “Entrada/Saída de Comunicações” quanto a configuração “Planilha de Agendamento” da versão atual possuem um número maior de itens definíveis, não é possível importar diretamente os arquivos *.CSV da versão antiga. É necessário fazer as alterações necessárias no Excel primeiro. Conexão de hardware: Conecte os sistemas 6# e 5# ao BCV (conversor de barramento), definindo o 6# como lado principal e o 5# como lado secundário ; Configurações do software: Configurações do lado do sistema #6. Verifique se há repetições nos endereços IP e nos nomes das estações de operação em todas as estações conectadas ; Na funcionalidade de configuração de conexão entre vários projetos, defina os projetos que deseja conectar e seus detalhes ; O caminho específico é: Syster view\mypjt\common\multipjt. Em cada estação de operação, deve-se configurar a função de monitoramento de múltiplos projetos ; O caminho específico é: Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef. Nesse diretório, devem ser baixados os arquivos correspondentes a cada HIS ; Arquivos comuns do projeto de roupas inferiores – Configurações do lado do sistema 5#: a) Verificar se há repetições nos endereços IP e nos nomes das estações de operação em todas as estações conectadas ; b. Criar uma “Estação de Monitoramento de Operações Unificada” (UHMIS) ; O caminho específico é: Syster view\mypjt. c) Abaixo, estão os arquivos comuns do projeto e a lista de estações de trabalho. A configuração do BCV (no lado do sistema 6#): É gerada uma estação BCV no lado do sistema 6# ; BCV offline ; Lista de posições de trabalho” ; Configuração do software: (1) Criar três telas de controle no sistema 6#, para acessar as posições importantes do sistema 5# e realizar operações e monitoramento no sistema superior. Além disso, é possível adicionar essas telas à visão geral dos processos do sistema 6# e aos diagramas de fluxo de controle importantes, como atalhos. (2) Da mesma forma, também é possível adicionar a estação importante 6# em 5#, para que haja possibilidade de operação e monitoramento mútuos. (3) No grupo de controle, o formato para chamar a estação de trabalho 5# é: nome da estação de trabalho + @ + ID do projeto. IV. Anexo: A seguir, são apresentadas as soluções para os problemas levantados pelos usuários: Problema 1: A Yokogawa pode fornecer placas com saída de pulso de 24 VDC? Resposta: No ADM51T/C-2, é possível definir uma saída de tipo contato ou saída de pulso; a tensão de indução máxima é de 30VDC. Pergunta 2: É possível alcançar um tempo de atraso puro de 10 MINutos no regulador PID-STC? Resposta: No sistema CS3000, o regulador de autotuneamento não consegue oferecer essa funcionalidade. No entanto, é possível adicionar um bloco de função “Dead-Time”. Ao alterar os parâmetros SMPL na tela de configuração, é possível definir um tempo de atraso de 10 minutos.
Reply #82015-12-29
Comprando o pacote de software com vários itens, além do AVR10D, é possível realizar comunicação entre domínios
Reply #92015-12-29
Primeiro, você precisa confirmar se é um único projeto ou vários projetos. Se for vários projetos, será necessário adquirir o pacote de software para conexão entre vários projetos. Também é necessário confirmar o tipo de rede. Se ambos os domínios forem redes Vnet/IP, será preciso adquirir um switch de camada 3; recomenda-se comprar um switch de camada 3 da Yokogawa. Os switches da Yokogawa são rotulados com a marca Hertzman. Se um for Vnet e o outro for Vnet/IP, é necessário comprar o AVR10D. Se ambos forem Vnet, é necessário comprar um BCV. É mais ou menos isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.