HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O fluxo medido por medidores de vazão a pressão diferencial é o mesmo que o medido por medidores de vazão ultrassônicos?

2015-12-22View Original

Thread Content

Nos medidores de vazão por ultrassom, não é necessário realizar operação de raiz quadrada após a conexão ao DCS para se obter um valor preciso de vazão, enquanto nos medidores de vazão por diferença de pressão, é necessária essa operação para se obter um valor preciso de vazão. Se um medidor de vazão por ultrassom e um medidor de vazão por diferença de pressão forem instalados ao mesmo tempo no mesmo tubo para medir o fluxo (neste caso, são instalados dois medidores de vazão por diferença de pressão no mesmo tubo; os valores de vazão obtidos são diferentes: um valor é obtido após aplicação da função raiz pelo DCS, enquanto o outro valor não passa por essa operação), então qual dos valores de vazão medidos pelo medidor de ultrassom será igual ao valor medido por um dos medidores de vazão por diferença de pressão?
Reply #22015-12-22
Este tópico foi editado pela última vez por piaopingke em 22/12/2015, às 11:48. No caso dos medidores de vazão de tipo diferença de pressão, a vazão está em relação linear com a diferença de pressão após a extração da raiz quadrada. Se o design e a instalação do medidor estiverem corretos, os resultados obtidos deverão ser semelhantes aos dos medidores de vazão que utilizam essa mesma técnica.
Reply #32015-12-22
Se todos os medidores de vazão estiverem precisos e a maneira como foram instalados atender aos requisitos, o resultado será consistente com o valor obtido após a extração da raiz quadrada.
Reply #42015-12-22
Um que faz raiz quadrada, outro que não. Será que você está usando um transmissor de vazão do tipo de diferença de pressão, que fornece o sinal de vazão diretamente? Somente nesse caso é que não é necessário fazer a operação de raiz quadrada, nem no lado do instrumento, nem no lado do DCS. Se o design não tiver problemas e a instalação também for bem-sucedida, o tráfego deve ser mais ou menos o mesmo
Reply #52015-12-23
O transmissor de diferença de pressão para medir vazão deve ter duas modalidades: com indicador aberto e com sala de controle aberta.
Reply #62015-12-23
Veja como estão configuradas as saídas do seu transmissor de diferença de pressão. Se for uma saída linear, o DCS precisa fazer a operação de raiz quadrada; Se o transmissor de diferença de pressão for configurado para fornecer uma saída no formato de raiz quadrada, basta que o DCS defina corretamente o coeficiente K, e a saída ficará linear
Reply #72015-12-23
Veja como estão configuradas as saídas do seu transmissor de diferença de pressão. Se for uma saída linear, o DCS precisa fazer a operação de raiz quadrada; Se o transmissor de diferença de pressão for configurado para fornecer uma saída no formato de raiz quadrada, basta que o DCS defina corretamente o coeficiente K, e a saída ficará linear
Reply #82015-12-23
Lá em cima é a resposta correta. O local onde se realiza a extração da raiz não afeta a precisão da medição. Quando a precisão do sensor de diferença de pressão permanece inalterada, é apenas um cálculo que não afeta o resultado.
Reply #92015-12-23
Teoricamente, os valores obtidos por qualquer método de detecção deveriam ser consistentes, sem existir desvios
Reply #102021-03-01
O medidor de vazão por diferença de pressão calcula o fluxo com base na diferença de pressão medida. O fluxo é diretamente proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão. Pode-se ver, a partir da fórmula teórica, que é necessário calcular a raiz quadrada da diferença de pressão; portanto, um valor de fluxo obtido sem esse cálculo está incorreto, resultando em uma leitura menor do que o real. Por isso, todos os medidores de vazão por diferença de pressão precisam realizar esse cálculo. Já o medidor de vazão por ultrassom mede a velocidade do fluxo para calcular o volume de fluxo. Os princípios de funcionamento dos dois tipos de medidores são diferentes. Teoricamente, o valor obtido após a extração da raiz quadrada da diferença de pressão é igual ao valor medido pelo método ultrassônico. O medidor de vazão de equilíbrio é o tipo de medidor com melhores desempenhos, sendo o medidor A+Qmc capaz de atingir uma precisão de 0,5 grau. O cálculo do volume de fluxo com base na raiz quadrada da diferença de pressão oferece maior precisão em comparação com o método ultrassônico.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.