Thread Content
Quando ajustamos as válvulas de controle, geralmente utilizamos os valores 0, 25, 50, 75 e 100 como pontos de ajuste. No entanto, o cliente exige que possamos definir livremente o grau de abertura da válvula, por exemplo, 5%. Se a válvula não se mover nesse valor, dizem que não a ajustamos corretamente. Gostaria de perguntar: o localizador inteligente permite ajustar a abertura à vontade?
Claro, é possível definir o grau de abertura conforme desejar; durante a calibração, 0, 25, 50, 75 e 100 são apenas convenções comuns.
Durante a fase de teste, o movimento ocorreu nas distâncias de 0, 25, 50, 75 e 100. O cliente exige 5%, o que deve servir para verificar se a válvula funciona corretamente
Qual é a importância disso? O processo de fabricação de válvulas de alto desempenho exige que a calibração seja feita em passos de 0,5 posição da válvula
Os pedidos especiais dos clientes devem ser atendidos.
Nós nunca pedimos isso; geralmente são 0, 50, 100%. As opções 25 e 75 são raramente utilizadas.
A posição de 5% do válvula é usada para testar a sensibilidade e a zona morta da mesma; a abertura pode ser definida livremente! Desde que esteja dentro da área de morte acordada!
Este tópico foi editado pela última vez por FightingNow em 2015-12-22 às 17:44. Claro que é possível definir o nível de abertura conforme se desejar! …Os pontos de teste utilizados para a depuração servem justamente para fazer com que a válvula funcione por completo, permitindo assim a coleta de amostras para análise. Se as posições da válvula nesses pontos estiverem corretas, então ela estará quase pronta para ser utilizada! ! A sensibilidade da zona morta da válvula pode ser ajustada por meio do posicionador da válvula; ela não deve ser nem muito sensível, nem muito lenta!
Pensei um pouco sobre a zona morta da válvula de regulação, mas também fiquei confuso! Será que esse negócio realmente pode ser ajustado? É algo que já é definido na fábrica, é um padrão obrigatório!
Uma abertura pequena da válvula não é boa para o núcleo da válvula
É possível ajustar a abertura da válvula conforme desejado, mas existe um problema: quando a válvula está em uma abertura pequena, o ajuste é dificultado devido aos “dead zones” tanto no posicionador quanto na própria válvula. Por exemplo, se o ajuste for feito dentro da faixa de 5%-10%, é necessário levar em consideração a qualidade do componente interno da válvula e do posicionador. Se esses dois elementos não forem de boa qualidade, o desempenho de ajuste da válvula será ruim. O desempenho da válvula de controle é melhor quando ela está em uma abertura entre 10%-90%; a faixa ideal para ajuste é de 50%-60%. Portanto, é necessário calcular o valor CV para escolher o tamanho adequado do componente interno da válvula. Se o cliente exigir um ajuste em aberturas pequenas, é preciso prestar atenção tanto no componente interno da válvula quanto no posicionador.
Deve ser possível, mas a faixa de vazão da válvula de regulação precisa atender aos requisitos do sistema.
Claro que não há problema. A válvula de regulação serve justamente para regular o fluxo; ela realiza um ajuste contínuo. Desde que a zona morta e a sensibilidade sejam ajustadas corretamente, qualquer nível de abertura é possível
A abertura pode ser definida livremente, mas não é possível realizar movimentos dentro da zona morta. Se você usar o controlador manual para enviar 5mA, isso significa que a abertura desejada é de 5%, não é?
Acho que ainda é preciso analisar o cronograma, bem como os componentes dos válvulas. Qual precisão é necessária para o controle? Acho que poucas válvulas conseguem atingir aqueles 5% desejados Aquele ajuste está muito sensível; a válvula não vai acabar quebrando, né? Um movimento de 5% já é suficiente para ela funcionar. É inevitável que haja pequenos erros na parte mecânica; além disso, o controle estável depende de vários fatores. Você entende. Se for proposto por um artesão, ou então é um iniciante, ou então há necessidade disso. . . Você entende
Preste atenção aos requisitos: é na fase de depuração, então esse requisito é razoável. Já que a válvula de regulação foi configurada para 0-100%, abrir 5% certamente é possível. Quanto à necessidade de ajustar 5% durante o uso, não há necessidade de se preocupar com isso nesta fase de ajustes
5% ainda é preciso? 0,5%, 1% – tudo precisa mudar. Caso contrário, como você pode fazer investimentos automáticos?
As válvulas de regulação, claro, podem ser definidas para um intervalo de 0-100%. Isso reflete a precisão de controle das diferentes válvulas de regulação. Quanto menor o intervalo de controle, maior é a precisão de controle. Algumas válvulas de regulação têm uma relação de regulação (Kvs/Kvo) que pode chegar a 50:1; outras, por sua vez, têm essa relação em 25:1 ou 10:1. Alguns fabricantes até mesmo usam válvulas simples, combinadas com um localizador, para enganar os clientes. Será que uma válvula com uma relação de regulação de 10:1 consegue alcançar um controle de 5%? Obviamente, não é possível. É por isso que o proprietário quer que você mantenha uma abertura de 5%. Algumas formas de válvulas de regulação permitem uma relação de regulação de 200:1 ou 100:1. Isso mostra o valor das diferentes válvulas. Ou seja, existe sempre uma relação entre preço e qualidade; não existe algo como “produto barato e de boa qualidade”.