Quando ajustamos as válvulas de controle, geralmente utilizamos os valores 0, 25, 50, 75 e 100 como pontos de ajuste. No entanto, o cliente exige que possamos definir livremente o grau de abertura da válvula, por exemplo, 5%. Se a válvula não se mover nesse valor, dizem que não a ajustamos corretamente. Gostaria de perguntar: o localizador inteligente permite ajustar a abertura à vontade?
Reply #22015-12-22
Claro, é possível definir o grau de abertura conforme desejar; durante a calibração, 0, 25, 50, 75 e 100 são apenas convenções comuns.
Reply #32015-12-22
Durante a fase de teste, o movimento ocorreu nas distâncias de 0, 25, 50, 75 e 100. O cliente exige 5%, o que deve servir para verificar se a válvula funciona corretamente
Reply #42015-12-22
Qual é a importância disso? O processo de fabricação de válvulas de alto desempenho exige que a calibração seja feita em passos de 0,5 posição da válvula
Reply #52015-12-22
Os pedidos especiais dos clientes devem ser atendidos.
Reply #62015-12-22
Nós nunca pedimos isso; geralmente são 0, 50, 100%. As opções 25 e 75 são raramente utilizadas.
Reply #72015-12-22
A posição de 5% do válvula é usada para testar a sensibilidade e a zona morta da mesma; a abertura pode ser definida livremente! Desde que esteja dentro da área de morte acordada!
Reply #82015-12-22
Este tópico foi editado pela última vez por FightingNow em 2015-12-22 às 17:44. Claro que é possível definir o nível de abertura conforme se desejar! …Os pontos de teste utilizados para a depuração servem justamente para fazer com que a válvula funcione por completo, permitindo assim a coleta de amostras para análise. Se as posições da válvula nesses pontos estiverem corretas, então ela estará quase pronta para ser utilizada! ! A sensibilidade da zona morta da válvula pode ser ajustada por meio do posicionador da válvula; ela não deve ser nem muito sensível, nem muito lenta!
Reply #92015-12-22
Pensei um pouco sobre a zona morta da válvula de regulação, mas também fiquei confuso! Será que esse negócio realmente pode ser ajustado? É algo que já é definido na fábrica, é um padrão obrigatório!
Reply #102015-12-22
Uma abertura pequena da válvula não é boa para o núcleo da válvula
Reply #112015-12-23
É possível ajustar a abertura da válvula conforme desejado, mas existe um problema: quando a válvula está em uma abertura pequena, o ajuste é dificultado devido aos “dead zones” tanto no posicionador quanto na própria válvula. Por exemplo, se o ajuste for feito dentro da faixa de 5%-10%, é necessário levar em consideração a qualidade do componente interno da válvula e do posicionador. Se esses dois elementos não forem de boa qualidade, o desempenho de ajuste da válvula será ruim. O desempenho da válvula de controle é melhor quando ela está em uma abertura entre 10%-90%; a faixa ideal para ajuste é de 50%-60%. Portanto, é necessário calcular o valor CV para escolher o tamanho adequado do componente interno da válvula. Se o cliente exigir um ajuste em aberturas pequenas, é preciso prestar atenção tanto no componente interno da válvula quanto no posicionador.
Reply #122015-12-23
Deve ser possível, mas a faixa de vazão da válvula de regulação precisa atender aos requisitos do sistema.
Reply #132015-12-23
Claro que não há problema. A válvula de regulação serve justamente para regular o fluxo; ela realiza um ajuste contínuo. Desde que a zona morta e a sensibilidade sejam ajustadas corretamente, qualquer nível de abertura é possível
Reply #142015-12-23
A abertura pode ser definida livremente, mas não é possível realizar movimentos dentro da zona morta. Se você usar o controlador manual para enviar 5mA, isso significa que a abertura desejada é de 5%, não é?
Reply #152015-12-23
Acho que ainda é preciso analisar o cronograma, bem como os componentes dos válvulas. Qual precisão é necessária para o controle? Acho que poucas válvulas conseguem atingir aqueles 5% desejados Aquele ajuste está muito sensível; a válvula não vai acabar quebrando, né? Um movimento de 5% já é suficiente para ela funcionar. É inevitável que haja pequenos erros na parte mecânica; além disso, o controle estável depende de vários fatores. Você entende. Se for proposto por um artesão, ou então é um iniciante, ou então há necessidade disso. . . Você entende
Reply #162015-12-24
Preste atenção aos requisitos: é na fase de depuração, então esse requisito é razoável. Já que a válvula de regulação foi configurada para 0-100%, abrir 5% certamente é possível. Quanto à necessidade de ajustar 5% durante o uso, não há necessidade de se preocupar com isso nesta fase de ajustes
Reply #172015-12-25
5% ainda é preciso? 0,5%, 1% – tudo precisa mudar. Caso contrário, como você pode fazer investimentos automáticos?
Reply #182015-12-28
As válvulas de regulação, claro, podem ser definidas para um intervalo de 0-100%. Isso reflete a precisão de controle das diferentes válvulas de regulação. Quanto menor o intervalo de controle, maior é a precisão de controle. Algumas válvulas de regulação têm uma relação de regulação (Kvs/Kvo) que pode chegar a 50:1; outras, por sua vez, têm essa relação em 25:1 ou 10:1. Alguns fabricantes até mesmo usam válvulas simples, combinadas com um localizador, para enganar os clientes. Será que uma válvula com uma relação de regulação de 10:1 consegue alcançar um controle de 5%? Obviamente, não é possível. É por isso que o proprietário quer que você mantenha uma abertura de 5%. Algumas formas de válvulas de regulação permitem uma relação de regulação de 200:1 ou 100:1. Isso mostra o valor das diferentes válvulas. Ou seja, existe sempre uma relação entre preço e qualidade; não existe algo como “produto barato e de boa qualidade”.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.