Os localizadores inteligentes podem alterar as características de vazão da válvula

2015-12-22View Original

Thread Content

Todos os localizadores possuem essa funcionalidade. É possível configurá-la no menu; o localizador pode alterar as características do fluxo, com opções como porcentual igual, linear e de abertura rápida disponíveis! As características do fluxo são definidas com base no gráfico de curva de fluxo. Então, tenho uma dúvida: será que essa alteração é boa? Se for realmente tão prático, então a escolha da válvula exigiria que se levasse em consideração muito menos fatores, não é? Alguém aqui tem experiência prática em modificar as características de vazão das válvulas? Além das válvulas que permitem modificar as características de vazão, quais outros fatores devem ser considerados na escolha das válvulas? Meio de processo? Tempo de resposta da válvula? Hermeticidade? Qual é o impacto das válvulas no fluxo? :P
Reply #22015-12-22
A modificação das características da válvula afeta a sua performance de estabilidade (MTBF) e o seu tempo de vida útil?
Reply #32015-12-22
Essa é uma característica do controle do localizador, e não tem muita relação com as características da própria válvula; são coisas diferentes!
Reply #42015-12-22
A configuração das características de vazão no localizador pode alterar as características de vazão da válvula, mas não é possível obter uma precisão equivalente às características de vazão da própria válvula
Reply #52015-12-23
Ainda assim, as características de vazão da válvula de regulação são selecionadas com base no sistema de controle. Se a qualidade do controle real não atender aos requisitos, são feitas correções por meio do localizador.
Reply #62016-02-19
Peço que um especialista responda: exemplos em que as características de vazão selecionadas no Hart são diferentes das características reais da válvula :)
Reply #72016-02-19
As características de vazão do próprio válvula reguladora são determinadas pela estrutura do seu núcleo. As características de vazão do posicionador, provavelmente, devem ser modificadas de acordo com o modo de controle do sinal, é o que eu penso. As características de vazão da própria válvula são inerentes; desde que a estrutura não seja danificada, ela deve permanecer assim.
Reply #82016-02-20
  O localizador de válvulas tem a capacidade de alterar as características de vazão da válvula reguladora. Mas, na prática, especialmente durante o design, deve-se evitar ao máximo o uso dessa funcionalidade.   O posicionador de válvulas permite alterar as características de vazão da válvula de controle, e isso é feito por meio da modificação da relação entre o sinal e o curso da válvula. Ou seja, após utilizar a função do localizador para alterar as características de vazão da válvula reguladora, não haverá mais uma correspondência linear entre o sinal da válvula e seu curso. Isso trará certos problemas para a manutenção, ajuste e gestão. Portanto, se for possível evitar, é melhor não usá-lo.   Usar posicionadores de válvula para alterar as características de vazão da válvula reguladora é apenas uma solução de último recurso. Na verdade, apenas para determinar se as características de vazão da válvula de regulação atendem às necessidades dos equipamentos de processo, é necessário ter um alto nível teórico e prático. Geralmente, sua utilização é considerada apenas quando as características de vazão e o design da válvula de regulação são diferentes.
Reply #92016-04-07
A válvula de regulação é de tipo proporcional. As características de usinagem do elemento da válvula já foram definidas. Se isso atender aos requisitos do processo, a saída do posicionador inteligente da válvula deve ser linear. Fico em dúvida: por que não se define uma configuração proporcional, igual à da própria válvula? Quem souber, por favor, me explique.
Reply #102018-05-08
Pessoalmente, acho que a válvula deveria ser controlada por EQ%, sendo a correção feita por meio do localizador. Encontramos muitas situações como essa durante o processo de seleção. Consultei os fornecedores de localizadores, mas eles também não souberam explicar o motivo
Reply #112018-05-08
Essa é uma ótima pergunta. Eu também fico confuso quanto a isso o tempo todo
Reply #122019-06-14
Quem mais pode explicar essa questão?
Reply #132019-06-14
Pergunta semelhante: algum especialista poderia dar uma explicação mais detalhada sobre esse assunto?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.