Novato pedindo ajuda, espero que todos possam ajudar a dar uma olhada

2015-12-22View Original

Thread Content

Na fábrica onde trabalho, os medidores de vazão do tipo V são utilizados. Sempre há reclamações de que há um grande desvio nas medições. Já foram feitas todas as inspeções de rotina: não há obstruções nem vazamentos. Além disso, a pressão e a temperatura de operação também foram comparadas com as valores de projeto, e eles são praticamente iguais. Alguém já enfrentou esse problema? Como resolveram? 2. Como o cone é bastante grande (1,4 m), a faixa de diferença de pressão é muito pequena; normalmente, a diferença de pressão utilizada fica entre 0,1 e 0,2 Kpa. Diante desse tipo de pequena diferença de pressão, existe alguma maneira melhor de evitar erros nos medidores de vazão? 3. Além disso, temos um cone em forma de V para fins de cálculo de valores. Antes de ser utilizado, ele passou por testes realizados por terceiros; foram emitidos certificados de teste para o próprio cone, bem como para a diferença de pressão e para o transdutor de pressão. A questão é: o cone em forma de V possui um período definido para os testes de verificação? É necessário fazer um novo exame após algum tempo? Existe alguma regulamentação explícita? Já está em uso há dois anos; apenas foram realizadas novas verificações da diferença de pressão e das transdutores de pressão. O corpo do cone V não foi submetido a nenhuma verificação. É necessário realizar alguma verificação nele? Espero contar com a ajuda de todos, obrigado! ! !
Reply #22015-12-22
Liu Ming, será que é um problema relacionado às condições de operação? Não é aplicável, certo?
Reply #32015-12-22
Isso não vai acontecer; o medidor de vazão foi projetado para funcionar nas condições operacionais previstas
Reply #42015-12-22
O que o V-cone mede? Gás? O próprio gás não é algo fácil de ser medido, não é? Dizem que há grandes desvios no processo de fabricação. Existe alguma base para isso? É preciso confirmar, não é? A diferença de pressão é pequena; há uma pequena diferença no ponto zero do instrumento, o que faz com que as medições sejam imprecisas
Reply #52015-12-22
Pergunta 1: O cone V já é um dispositivo de regulação padrão; consulte a ISO5167-5 para mais detalhes. Não tenho certeza se a norma nacional foi traduzida ou não. O procedimento utilizado para as medições é o JJG640. Pergunta 2: Existe alguma incerteza tão grande nos dispositivos padrão de gás? É possível utilizar a similitude de Reynolds para realizar testes com água; nesse caso, o coeficiente de vazão permanece constante para os mesmos valores de número de Reynolds
Reply #62015-12-22
Pelo que o autor disse, o transmissor foi trocado ou não?
Reply #72015-12-23
O transmissor não tem problemas, nunca foi substituído
Reply #82015-12-23
O meio é o gás de escape; a pressão estática é de aproximadamente 4 Kpa, e a diferença de pressão é indicada pelo medidor de 3051 1A
Reply #92015-12-23
3051 CD1A: faixa de medição –6,22 a +6,22 KPA. CD2: –62,2 a +62,2 kPA. Já memorizei tudo. :)
Reply #102015-12-23
Acho que o problema deve estar no cone V. 1. A faixa de medição é muito pequena ; 2. Há erosão ou desgaste no cone V? (Geralmente, isso faz com que a leitura fique abaixo do valor real.) ; Se a indicação for alta (pode haver suspeita de acúmulo de resíduos do processo no cone V, entre outras situações).
Reply #112015-12-23
Como confirmar que o transmissor está em ordem? A membrana do transmissor está ok? *Ponto zero?
Reply #122015-12-24
Todos os exames de rotina foram feitos, não há problemas
Reply #132015-12-25
Primeiro, a escolha do modelo já foi um erro: usar vértebras V para medir a diferença de pressão. Tenho aqui vários casos de insucesso nesse sentido. Mesmo que a diferença de pressão seja grande, eu definitivamente não vou usá-lo. Uma vez, ele acabou indo parar perto da cabeça do compressor, assim como no caso do PAODANG……
Reply #142016-01-04
A faixa de medição do cone V é maior, o que permite seu uso em uma gama mais ampla de condições. No entanto, não é recomendado seu uso em situações em que a pressão no tubo seja alta, pois há risco de o cone se soltar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.