Como explicar que, nos armazéns de classe A, onde são armazenados produtos químicos sujeitos a monitoramento rigoroso, não é permitido instalar bombas de classe A, em salas diferentes do mesmo edifício?
Bomba de categoria A? O que significa? Qual é a regra? Envie para eu ver.
Deve haver bomba no armazém ou nos tanques de armazenamento? Para que serve a bomba no armazém?
Há bombas no interior do armazém; os tanques de armazenamento ficam a 12,5 metros de distância
São bombas à prova de explosão. O foco não é a bomba, mas sim a localização. Será que não é possível ter o armazém com esses itens na mesma estrutura que os outros itens da categoria A? Onde estão as regras?
Bomba à prova de explosões. O foco não é a bomba, mas sim a localização: é possível que ela fique no mesmo prédio que os outros itens da categoria A? Onde estão as regras?
Como é que você faz isso agora? ? Obrigado
Não se ousa colocar a bomba em um armazém da categoria A, em um ambiente separado. Também não se ousa fazer isso
Os armazéns de categoria A são, originalmente, destinados apenas ao armazenamento, devendo ser localizados em um lugar relativamente isolado. Como resultado, agora foram colocadas algumas bombas lá dentro. Agora, o depósito e a fábrica se tornaram uma coisa só. Por que colocar a bomba lá dentro?
De acordo com as normas de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos: as salas de bombas da categoria A são consideradas instalações industriais da categoria A. A distância entre os edifícios da categoria A e os armazéns da categoria A deve ser de pelo menos 12 metros ou 15 metros. Nos edifícios da categoria A, só é permitido a existência de um depósito intermediário, para armazenar a quantidade necessária para um dia e uma noite
De acordo com as normas de segurança contra incêndios em projetos arquitetônicos: as salas de bombas da categoria A são consideradas instalações industriais da categoria A. A distância entre as instalações da categoria A e os armazéns da categoria A deve ser de pelo menos 12 metros ou 15 metros. Está bem claro!