2015-12-23View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por LZ Gas Station em 24/12/2015, às 15:16. Há um cartão de memória MMC de outro projeto. Primeiro, eu queria formatá-lo para poder usá-lo. De acordo com as instruções encontradas na internet: “Coloque o interruptor de modo em MRES e mantenha-o assim até que a luz STOP fique acesa (cerca de nove segundos). Em seguida, mude rapidamente o interruptor de volta para STOP, e depois volte rapidamente para a posição MRES. Nesse momento, a luz STOP piscará rapidamente, indicando que o cartão está sendo formatado.” Mantenha o interruptor na posição MRES até que a luz STOP fique acesa, indicando que a formatação foi concluída. ”Mas o meu processo de operação parece não ser exatamente como está descrito; nunca vi a “luz STOP piscar rapidamente”. Em seguida, foram realizadas várias operações em “Diagnóstico/Ajustes – Limpar/Reiniciar”, e depois o item desejado foi baixado. Mas, durante as operações de upload ou na comparação de blocos, percebeu-se que os blocos de programa não eram limpos. No meu projeto, uso apenas o OB1, mas, após o upload, sempre há blocos como OB35, OB80, FC1, FC2, etc. Obviamente, esses são os dados do projeto original. Portanto, acho que o formatação do cartão MMC pode não ter sido feita corretamente. Como resolver, encontrar a solução! ! !
Reply #22015-12-23
Em condições normais de uso, não é possível formatar o cartão MMC no formato MRES. Se desejar esvaziar o programa, pode fazê-lo da seguinte maneira: 1. Use o comando do menu “View > Online” no STEP7 para abrir os Blocks online. Selecione o bloco que deseja excluir e, com a tecla “Delete”, será possível remover diretamente o bloco de programa do cartão. Isso é semelhante a um cartão RAM. 2. Use “PLC > Download User Program to Memory Card” para baixar um programa vazio. 3. Use o programador PG da Siemens ou o leitor de cartões dedicado da Siemens para excluir ou formatar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.