Após a manutenção dos expansores de distribuição vazia de 20 mil, quando a rotação ultrapassava 11 mil rotações por minuto, a leitura da rotação aumentava abruptamente para 18 mil rotações por minuto. Após a substituição dos instrumentos e das sondas, o problema não foi resolvido; a medição com um medidor portátil indicou apenas 11 mil rotações.
Reply #22015-12-23
Houve flutuações na rotação após atingir 18 mil?
Reply #32015-12-24
Subiu em flutuações, ficou sempre estável? Quais peças do painel foram substituídas?
Reply #42015-12-24
A sonda foi substituída, o painel de controle está funcionando corretamente, e o fio de blindagem foi conectado; a rotação ficou estável
Reply #52015-12-24
Ou seja, os valores mostrados no local estão normais, mas no sistema DCS eles aparecem elevados?
Reply #62015-12-24
A máquina chega ao local, onde os instrumentos secundários estão localizados. É assim que funciona
Reply #72015-12-24
O sensor não tem problemas; então, verifique a transmissão. Além disso, a vibração do expansor está normal? ~~
Reply #82015-12-24
Sem dispositivo de medição de vibrações, não há anomalias significativas de vibração
Reply #92015-12-25
Você tem um backup, não é? Tente trocar os dois relógios de lugar~~
Reply #102015-12-26
O sensor não tem problemas, e o indicador de rotação também funciona normalmente. Acho que o problema está na linha de transmissão; vou cortar um pedaço da linha para verificar. Com certeza, a sua fiação está aterrada. Ou tente conectar um novo fio para fazer um teste.
Reply #112015-12-26
Verifique o quadro de conexões, e também a parte entre o quadro de conexões e o sistema DCS. A lógica está verificando. Se ainda não funcionar, só resta dizer que é preciso matar um frango ou um cachorro preto. :lol
Reply #122015-12-26
Tudo tem uma razão de ser; tudo foi substituído. Com certeza há algum problema.
Reply #132015-12-28
1. Verifique se a sua velocidade real é realmente de 1,1 W; confirme isso várias vezes. 2. Se o valor real for de 1,1 W, e o medidor indicar 1,8 W, então deve haver um problema no medidor. Instalação da sonda, aterramento, cabos, etc.
Reply #142015-12-29
Após várias tentativas de diagnóstico, a causa não foi encontrada. Substituímos o conjunto de rotores, na esperança de que o problema seja resolvido.
Reply #152015-12-30
Substituir o rotor do equipamento tem um custo bem alto.
Reply #162015-12-31
A máquina não deve ter nenhum problema; o cálculo da fase das chaves de vocês provavelmente está errado, houve um erro na configuração. É melhor você perguntar às pessoas responsáveis pelos instrumentos – há algum problema no cálculo lógico!
Reply #172015-12-31
Não há problemas com o hardware; então, deve ser um problema no software~~ Mas, em relação à conversão de sinais, geralmente não devem haver problemas, certo?~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.