Após a manutenção dos expansores de distribuição vazia de 20 mil, quando a rotação ultrapassava 11 mil rotações por minuto, a leitura da rotação aumentava abruptamente para 18 mil rotações por minuto. Após a substituição dos instrumentos e das sondas, o problema não foi resolvido; a medição com um medidor portátil indicou apenas 11 mil rotações.
Houve flutuações na rotação após atingir 18 mil?
Subiu em flutuações, ficou sempre estável? Quais peças do painel foram substituídas?
A sonda foi substituída, o painel de controle está funcionando corretamente, e o fio de blindagem foi conectado; a rotação ficou estável
Ou seja, os valores mostrados no local estão normais, mas no sistema DCS eles aparecem elevados?
A máquina chega ao local, onde os instrumentos secundários estão localizados. É assim que funciona
O sensor não tem problemas; então, verifique a transmissão. Além disso, a vibração do expansor está normal? ~~
Sem dispositivo de medição de vibrações, não há anomalias significativas de vibração
Você tem um backup, não é? Tente trocar os dois relógios de lugar~~
O sensor não tem problemas, e o indicador de rotação também funciona normalmente. Acho que o problema está na linha de transmissão; vou cortar um pedaço da linha para verificar. Com certeza, a sua fiação está aterrada. Ou tente conectar um novo fio para fazer um teste.
Verifique o quadro de conexões, e também a parte entre o quadro de conexões e o sistema DCS. A lógica está verificando. Se ainda não funcionar, só resta dizer que é preciso matar um frango ou um cachorro preto. :lol
Tudo tem uma razão de ser; tudo foi substituído. Com certeza há algum problema.
1. Verifique se a sua velocidade real é realmente de 1,1 W; confirme isso várias vezes. 2. Se o valor real for de 1,1 W, e o medidor indicar 1,8 W, então deve haver um problema no medidor. Instalação da sonda, aterramento, cabos, etc.
Após várias tentativas de diagnóstico, a causa não foi encontrada. Substituímos o conjunto de rotores, na esperança de que o problema seja resolvido.
Substituir o rotor do equipamento tem um custo bem alto.
A máquina não deve ter nenhum problema; o cálculo da fase das chaves de vocês provavelmente está errado, houve um erro na configuração. É melhor você perguntar às pessoas responsáveis pelos instrumentos – há algum problema no cálculo lógico!
Não há problemas com o hardware; então, deve ser um problema no software~~ Mas, em relação à conversão de sinais, geralmente não devem haver problemas, certo?~~