Como é determinada a pressão após a válvula hidrófoba? Por exemplo, se eu tiver um fluxo de vapor com pressão de 0,4 Mpa, o condensado que se forma após a válvula drenadora é descartado diretamente no local. Ou seja, a pressão após a válvula drenadora é igual à pressão atmosférica. Da mesma forma, se houver um fluxo de vapor com pressão de 0,8 Mpa, e o condensado após a válvula drenadora também for descartado diretamente no local, então os tubos que ficam após as válvulas drenadoras desses dois fluxos de vapor poderiam ser combinados, não é?
Reply #22015-12-24
Com pressões de retorno semelhantes, é possível combiná-las; para aquelas com diferenças grandes, a de menor pressão de retorno não pode ser utilizada.
Reply #32015-12-24
Então, como é determinada a pressão de retenção? É possível especificar que a pressão de contrapressão da válvula hidrófoba seja a mesma?
Reply #42015-12-24
A capacidade de drenagem do válvula antivazamento está relacionada à diferença de pressão: quanto maior a diferença de pressão, maior será a quantidade de água que pode ser drenada. Ou seja, se a diferença de pressão projetada for muito pequena, será necessário usar uma válvula antivazamento de tamanho grande, o que não é econômico; E se for utilizada a recuperação fechada da água de condensação, a diferença de pressão necessária para isso é muito grande, o que afeta o transporte posterior da água de condensação. Basta definir um valor adequado com base no processo seguinte
Reply #52015-12-24
A pressão de contrapressão é definida durante o projeto do processo; ou seja, a pressão de entrada, a pressão de contrapressão e a quantidade de água a ser removida determinam a escolha da válvula de drenagem. Basta olhar as especificações da válvula hidrófoba para saber a faixa aproximada da pressão de retorno.
Reply #62015-12-24
Isso depende da queda de pressão no tubo de água condensada atrás do desumidificador, bem como se o desumidificador está recebendo uma quantidade excessiva de vapor, ou se a temperatura do gás de escape é muito alta, causando vaporização intensa após a redução da pressão Quando o vapor a 0,4 MPa e 0,8 MPa encontra um coletor de drenagem hidráulica em uma estação de drenagem, isso acontece. Até mesmo 3 drenos de aquecimento com vapor a 3,5 MPa também estão conectados a eles. Mas também às vezes enfrentamos situações em que o desempenho fica comprometido. Nesses casos, basta utilizar um desumidificador com maior capacidade de descarga de ar; assim, a temperatura da água descartada é reduzida, e o problema é resolvido (atualmente, utilizamos principalmente desumidificadores de tipo bimetalico, cuja temperatura de descarga pode ser ajustada).
Reply #72015-12-24
Já se expressou uma opinião sobre essa questão: em teoria, quando a pressão de retorno é a mesma, é possível unir tudo em um único coletor de água de retorno. Mas é preciso prestar atenção a dois problemas: um é o problema dos tubos, e o outro é a escolha de uma válvula drenadora adequada. Como disseram lá em cima, eles recorrem a válvulas de drenagem com grande capacidade de fluxo quando há problemas. Isso parece fácil de dizer, mas, na prática, é uma tarefa bastante complicada. Verificar dezenas ou centenas de válvulas de drenagem, uma por uma, é muito trabalhoso. As válvulas antihidrostáticas de tipo Venturi que produzimos não precisam ser substituídas ou mantidas por 10 anos, e possuem baixo índice de vazamento. Não é afetado pela pressão de retorno. Isso pode **reduzir os custos com inspeções, manutenção e substituição no local.**
Reply #82018-03-13
Quando a temperatura de escape está muito alta, ocorre uma vaporização intensa após a válvula hidrófoba? Nos tubulações de fluxo bifásico gasoso-líquido subsequentes, quais devem ser os valores para a velocidade do fluxo e a queda de pressão?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.