O medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo ES3010E da Zhengneng (versão simplificada) pode ser utilizado com o método de 2, 3 ou 4 fios para medir a resistência de aterramento, a resistividade do solo e a tensão de aterramento, entre outras funções. A faixa de resistência de aterramento pode variar de 0,00Ω a 30,00KΩ. A faixa de resistividade do solo pode variar de 0,00ΩM a 9999KΩM. A faixa de tensão é de 0 a 600V. Antes de projetar a rede de aterramento para cada casa ou sala de equipamentos, é necessário determinar qual deve ser o tamanho dessa rede para que atenda aos requisitos do projeto. Nesse caso, um parâmetro importante para avaliação é a resistividade do solo. Está-se preparando para medir a resistividade do solo a uma profundidade de 5 metros. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210510S37.JPG Abra a caixa do instrumento. Os acessórios padrão do ES3010E incluem: 1 instrumento, 1 caixa de proteção, 4 hastes de aterramento auxiliares, 4 cabos de teste, 2 cabos de teste simples e 6 baterias de 1,5V. Há também um manual do usuário e um certificado de garantia. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105149622.JPG Pegue o instrumento ES3010E; nesse momento, o interruptor deve estar na posição OFF. No modo desligado, para medir a resistividade do solo, basta girar o seletor para a posição ρE; nesse caso, será exibido o valor de 0,00Ωm. Para medir a resistência de aterramento, basta girar o seletor para a posição RE. Já para medir a tensão de aterramento, use a posição VE. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-1512121052241D.JPG É preciso inserir o pino de aterramento no solo. Use as pinças presentes no cabo para segurar o pino de aterramento. Além disso, são necessários mais três pinos de aterramento. No total: quatro fios – vermelho, amarelo, verde e preto. Os fios de aterramento devem ser dispostos em linha reta, na ordem H, S, ES, E. A distância entre cada um dos fios de aterramento é de 5 metros. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210532Xa.JPG http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211021M29.JPG As cores vermelha, amarela, verde e preta correspondem às cores dos conectores no painel de controle. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211025K15.JPG http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110310c4.JPG Defina a distância adequada usando o botão SET. Por exemplo, se for necessário medir um solo com profundidade de 5 metros, então os eletrodos de aterramento devem ser dispostos em linha reta, com um intervalo de 5 metros entre cada par de eletrodos. Nesse caso, deve-se definir 5 metros no instrumento. Se a profundidade for de 30 metros, o intervalo entre os eletrodos deve ser de 30 metros; nesse caso, basta definir 30 metros no instrumento. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211033B30.JPG Em seguida, basta pressionar o botão TEST para iniciar a medição. Começa a contagem regressiva de 10 segundos; agora restam 6 segundos para concluir o processo. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110350127.JPG Quando a contagem regressiva termina, a resistividade do solo é de 78,85 Ωm. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110403947.JPG A medição foi concluída. Basta girar o interruptor para a posição “OFF” para desligar o aparelho. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110420125.JPG O instrumento indicador localizado no painel do aparelho indica que a medição foi concluída. Neste caso, foi testado solo argiloso arenoso. A seguir, estão os valores de referência para a resistividade do solo: http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110512547.png Este exemplo mostra como usar o medidor de resistividade do solo ES3010E (versão simplificada) para medir a resistividade do solo no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.