Existe um tanque de biogás, com aproximadamente 10 metros de altura. A parte inferior do tanque contém líquido, enquanto a parte superior contém gás. O líquido contém muitas impurezas. Agora, queremos medir o nível do líquido e a pressão dentro do tanque. Qual instrumento seria o mais adequado para isso? Devido às muitas impurezas, os transmissores de pressão e de diferença de pressão acabam se entupindo rapidamente. . Eu também sei que é possível usar radar para medir o nível do líquido, mas isso excede o orçamento. . Será que as válvulas de reação magnética funcionam bem? Gostaria de saber, aos especialistas, como escolher manômetros e medidores de nível em condições em que há muitas impurezas, o que pode causar entupimentos
As válvulas de flutuador magnético obviamente não funcionam, pois as impurezas podem entupir o flutuador. Todos os flutuadores magnéticos são aceitáveis; se quiser algo mais barato, que tal um medidor de nível por ultrassom? Manômetro com diafragma de flange?
Aprendi com isso. Obrigado {:1_90:} Para lidar com a pressão, acho melhor usar um radar de fabricação nacional. Parece que o uso de ondas ultrassônicas não é muito adequado para essas condições, não é? Bolhas continuam a surgir na superfície do líquido; isso provavelmente afetará a precisão dos ultrassons
Qual é a sua precisão real? Tem patente?
O ultrassom não funciona, disso podemos ter certeza. Pode-se usar um sistema com membrana para gerar pressão, e o uso de duas flanges para controlar o nível do líquido também é uma opção. No entanto, em todos os casos é necessário adicionar um sistema de lavagem (alguns modelos vêm com anel de lavagem integrado, o que torna as coisas um pouco mais fáceis), o que acaba sendo um pouco problemático. No caso do radar, é necessário verificar se a constante dielétrica atende aos requisitos.
Como é a flange de membrana inserível? Ela pode evitar entupimentos. A Rosemount possui um sistema de transmissão eletrônica; utiliza flanges de membrana de tipo inserível. O instrumento é capaz de medir simultaneamente a pressão e o nível do líquido. Além disso, existe um dispositivo para distribuição dos sinais. Esse instrumento consegue fornecer os dois dados desejados.
Quando a razão entre a pressão do estado gasoso e a pressão da coluna líquida é menor que 10:1, então a precisão do nível do líquido pode ser de 0,5 ou 0,2. A pressão do estado gasoso certamente é menor que a do estado líquido, não é? Ou seja, a razão deve ser maior que 1:10, certo?
A Rosemount possui transmissores de nível com transmissão elétrica; ou seja, o mecanismo de detecção do diafragma é diferente.
É fácil: tipo imerso, com diafragma, radar… o que quer que seja