O DCS tem efeitos positivos e negativos? Como é que se define? Qual é a diferença entre a ação direta e a ação reversa das válvulas?

2015-12-24View Original

Thread Content

O DCS tem efeitos positivos e negativos? Como é que se define? Qual é a diferença entre a ação direta e a ação reversa das válvulas?
Reply #22015-12-25
O DCS tem efeitos positivos e negativos, mas isso se refere ao controlador, e não às válvulas no local. (http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html) Em relação à posição de falha da válvula, a ação direta e reversa da válvula no local é tida em conta; geralmente, a saída do DCS é de 4–20 mA. Se a válvula for aberta em caso de falha, e o posicionador não for configurado para ação reversa, então o atuador agirá de maneira completamente oposta ao sinal de controle. Portanto, é necessário configurá-lo para ação reversa. No modo de desligamento por falha, não é necessário definir nada; o valor padrão já é suficiente, funcionando assim como deveria.
Reply #32015-12-25
Para válvulas que ficam abertas em caso de falha, não é necessário alterar a ação do posicionador. O DCS pode ser configurado para operar no modo “AO invertido”, o que permite que os valores de 0-100% do DCS correspondam aos valores de 0-100% da válvula no campo. Essa é a prática usual atualmente.
Reply #42015-12-25
O DCS é o controlador, que é determinado com base nas características do circuito e nas propriedades das válvulas de abertura e fechamento por pressão de ar.
Reply #52015-12-25
No módulo de controle do DCS, é possível definir a ação direta ou inversa, em conjunto com o funcionamento “aberto” ou “fechado” da válvula, para assim implementar um feedback negativo no circuito de controle
Reply #62015-12-25
O DCS possui saídas positivas e negativas: a saída positiva corresponde a uma abertura de 0-100 no intervalo 4-20, enquanto a saída negativa corresponde a 100-0 no mesmo intervalo. A ação direta e reversa da válvula (atouador) é a seguinte: quando o sinal aumenta, o vástulo da válvula desce, o que representa a ação reversa; quando o sinal aumenta, o vástulo da válvula sobe, o que representa a ação direta. Você pode observar a válvula de regulação de membrana: quando a fonte de ar entra pela parte superior, há ação reversa; quando entra pela parte inferior, há ação direta.
Reply #72015-12-25
No modo de desligamento por falha, não é necessário definir nada; o valor padrão já é suficiente, funcionando assim como deveria. Que pergunta profissional.
Reply #82015-12-25
O DCS possui efeitos positivos e negativos; um sistema de controle deve funcionar com feedback negativo em circuito fechado. Geralmente, primeiro se define como a válvula deve funcionar, e depois o sistema de controle é configurado para formar um circuito fechado, a fim de determinar os efeitos positivos e negativos do DCS.
Reply #92015-12-26
As permissões do operador permitem ajustar a reação, ou seja, associar o tamanho do sinal ao grau de abertura da válvula
Reply #102015-12-26
Eu entendo assim: as chamadas ações positivas e negativas do DCS são, na verdade, determinadas pela forma dos reguladores soft presentes no sistema DCS. Nas janelas dos reguladores soft, os sinais de controle das válvulas, representados por barras, indicam 0% no nível mais baixo e 100% no nível mais alto. Esse percentual representa o grau de abertura da válvula, ou seja, a porcentagem do sinal que indica que a válvula deve estar aberta. Por exemplo, se a saída do regulador suave for de 25%, isso significa que a abertura da válvula no local deve ser de 25%. Isso corresponde a uma saída do sinal de controle de 8 miliamperes. No entanto, o estado original das válvulas de regulação no local, ou seja, o estado de falha da válvula, é determinado com base na segurança do controle do processo. As válvulas FO/FC devem ser escolhidas com base na segurança dos equipamentos em caso de falha. Portanto, as válvulas de regulação no local são divididas em dois tipos: válvulas que se abrem com ar e válvulas que se fecham com ar. Embora o FO/FC final da válvula de regulação seja determinado pela combinação do atuador e do mecanismo de regulação, o que resulta em quatro modos de funcionamento, atualmente a maioria das válvulas de regulação possui um mecanismo de regulação com estrutura convencional. Assim, o FO/FC da válvula de regulação acaba sendo consistente com o atuador da mesma, ou seja, FO corresponde à válvula que se fecha com o fluxo de ar, enquanto FC corresponde à válvula que se abre com o fluxo de ar. Como o sinal de corrente gerado pelo DCS tem apenas uma relação correspondente – 4-20 miliamperes, que corresponde ao grau de abertura da válvula – as válvulas no local operam em dois modos. As válvulas que se abrem com ar ficam completamente fechadas quando há 4 miliamperes, o que está de acordo com o sinal enviado pela sala de controle. Já a válvula de controle de vento fica completamente aberta com 4 miliamperes, o que é exatamente o oposto do sinal elétrico proveniente da sala de controle. Por isso, surge um problema de compatibilidade. Quando a DCS deseja que a válvula esteja aberta em 25%, o sinal de corrente gerado é de 8 miliamperes. A válvula de controle de vento no local tem exatamente essa capacidade, permitindo que a válvula fique aberta em 25%. Porém, para a válvula de regulação localizada no local da instalação, o sinal indicando que a abertura da válvula é de 75% não está em conformidade com as instruções de controle enviadas da sala de controle. Portanto, é necessário fazer melhorias nesse aspecto. Diante de uma situação como essa, anteriormente podíamos resolver o problema alterando o localizador de válvulas no local. No entanto, usar a função de ação direta ou inversa do localizador de válvulas para estabelecer essa relação não é eficaz na prática. Isso não se deve ao fato de o localizador de válvulas não conseguir realizar essa função, mas sim porque as manutenções futuras podem causar falhas no funcionamento do dispositivo. Se o localizador for configurado para ação direta ou inversa, técnicos pouco experientes que realizam a substituição do localizador de válvulas podem causar problemas, fazendo com que a válvula de regulação não funcione corretamente, o que acaba dificultando ainda mais as manutenções. Em resumo, a universalidade dos localizadores de válvulas no local não é boa. Além disso, ao alterar as configurações internas do DCS, é possível modificar o tipo de corrente de saída do regulador soft, permitindo assim a alteração dos sinais de controle da válvula reguladora. Isso permite um controle eficaz, sem a necessidade de fazer ajustes no local. Também evita que a válvula reguladora pare de funcionar devido a configurações inadequadas no localizador, aumentando assim o fator de segurança.
Reply #112016-02-01
Geralmente, o DCS possui um inversor (100-MV); caso ele não esteja presente, há diferença na ação do válvula em direções opostas. A escolha da direção de ação da válvula é determinada por exigências de segurança no processo – ou seja, se a válvula deve ficar completamente fechada em caso de interrupção do sinal ou não. Essa decisão já é tomada durante a fase de projeto
Reply #122016-02-02
No módulo de controle do DCS, é possível definir a ação direta e reversa. Isso, em conjunto com a ação direta e reversa das válvulas, permite a implementação de um feedback negativo no circuito de controle. Isso difere da ação direta e reversa das válvulas reguladoras; A ação direta e reversa da válvula de regulação corresponde ao modo “aberto por pressão” e “fechado por pressão” da válvula, sendo determinada pelas necessidades de segurança do processo.
Reply #132016-02-02
Claro que sim! Todos os controladores possuem ação direta e indireta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.