HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Pressão positiva ou pressão negativa?

2015-12-25View Original

Thread Content

A pressão de saída do soprador é de cerca de 800Pa e a pressão negativa do forno é de cerca de -60Pa. O problema é: Há um manômetro atrás do defletor da porta de ar principal do forno de aquecimento. Este manômetro deve indicar pressão positiva ou pressão negativa? por que?
Reply #22015-12-25
Acho que é uma pressão positiva. São necessários cerca de 400Pa para o ar passar pelo queimador, -60+400=340Pa
Reply #32015-12-25
Onde está o defletor da porta de ar principal do forno de aquecimento que você mencionou?
Reply #42015-12-25
Ventilador ----> Defletor da porta de ar principal ----> Cada amortecedor do queimador ----> Braseiro, o cabo do manômetro está cerca de 10 cm atrás do defletor da porta de ar principal
Reply #52015-12-25
Gostaria de dar uma olhada nesse manômetro?
Reply #62015-12-26
A pressão real no local é pressão negativa, mas a faixa projetada do manômetro é pressão positiva, então a questão é por quê? É um erro de design ou há algo errado com a operação real?
Reply #72015-12-26
Ventilador ----> Defletor da porta de ar principal ----> Cada amortecedor do queimador ----> Braseiro, a saída do manômetro fica cerca de 10 cm atrás do defletor da porta de ar principal; A pressão positiva na saída do soprador é uma pressão dinâmica. Não importa quão grande seja o volume de ar necessário no forno, ele deve ter pressão positiva. Contudo, quando o volume de ar emitido pelo soprador é menor que o volume de ar necessário para a combustão no forno, a saída de vento pelo soprador excederá a distância atuada por esta pressão dinâmica. Mostra pressão negativa. Se o volume de ar de saída do soprador for suficiente, mas o instrumento atrás do amortecedor principal ainda exibir pressão negativa, isso significa que a resistência do amortecedor é grande. A potência real do soprador é consumida na compressão e o volume real de ar é reduzido e o instrumento exibirá pressão negativa.
Reply #82015-12-28
A pressão atrás do defletor da porta de ar principal do forno de aquecimento = a pressão do forno + a queda de pressão do queimador + a queda de pressão desta seção do duto de ar. A queda de pressão do queimador e a queda de pressão desta seção do duto de ar estão relacionadas ao fluxo de ar de combustão, ou seja, relacionadas à carga térmica do forno de aquecimento. Especialmente para queimadores domésticos com ventilação natural, a queda de pressão do queimador é geralmente pequena, especialmente em baixa carga. Estima-se que a queda de pressão do queimador na condição máxima de operação foi considerada apenas durante o processo de projeto e seleção, de modo que o manômetro atrás do defletor principal do forno de aquecimento foi ajustado para uma pressão positiva, resultando em uma pressão negativa quando o forno de aquecimento estava funcionando com baixa carga. Além disso, a curva de desempenho de carga do queimador também pode ser um valor teórico, e muitas vezes não é dada muita atenção a ela. A maioria das pessoas espera que a queda de pressão no lado do vento do queimador seja a menor possível, para que a pressão do soprador possa ser menor.
Reply #92015-12-28
1. O manômetro está muito próximo do defletor do amortecedor. Quando o vento passa pelo defletor, serão geradas correntes parasitas, portanto o medidor de medição deve estar a pelo menos vários diâmetros equivalentes de distância do defletor. E a forma estrutural do defletor também terá impacto. Isso afetará a medição. 2 E se é realmente pressão positiva ou pressão negativa? O principal é ver se a queda de pressão perdida está no queimador ou no amortecedor?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.