Thread Content
O dispositivo tem apresentado problemas desde que o filtro do antichama foi substituído no forno; a queda de pressão também se tornou frequente, afetando gravemente o funcionamento normal. Não sei quais são as considerações na escolha do tamanho das malhas da tela do supressor de chama Qual é a pressão adequada para controle da diferença de pressão antes e depois do supressor de chama?
Isso deve ser determinado com base na pressão do gás combustível necessária para o seu forno, bem como nos vários parâmetros do seu combustível! Falar sem base algum não faz sentido algum
A nossa empresa utiliza uma tela de filtro antifogo com número de malhas de 300, e a diferença de pressão é de 0,02 MPa.
Dependendo da qualidade do gás, são necessários determinados volumes de gás e área do filtro; nós utilizamos um filtro com mais de 200 poros
Nós reciclamos parte do gás seco desulfurizado; existem alguns bocais especiais para isso. Devido à baixa qualidade desse gás, eles costumam entupir os dispositivos de proteção contra chamas. Por isso, é necessário trocá-los por outros de reserva e limpá-los. Se a diferença de pressão for excessiva, basta remover e limpar o componente para resolver o problema; o importante é a qualidade do gás
Por favor, onde é que o dispositivo de proteção contra incêndios é instalado? O que é um meio? Qual é o calibre?
Gostaria de saber qual é a função de adicionar um queimador de chama nos tubos de combustível do forno de conversão? Nosso forno utiliza gás natural e gases de escape reciclados; não possui dispositivo de segurança contra chamas.
É possível alternar periodicamente a limpeza do antichama
Qual é a diferença de pressão necessária para desmontar e limpar?