Fui a um local onde se faziam medições com ar comprimido, com pressão de 0,7 Mpa. O problema era que o transmissor indicava pressão negativa, indicando vazamento no lado de baixa pressão (depois, todos os pontos de vazamento foram resolvidos). Mesmo assim, continuou havendo indicação de pressão negativa. Parece que há algum erro no transmissor e no conjunto de três válvulas instalados no local. Isso pode afetar as medições? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
É essencial distinguir entre as extremidades de alta e baixa pressão do transmissor de diferença de pressão. Os valores H e L indicados no corpo do transmissor devem corresponder à pressão real no local. Além disso, é preciso verificar se o módulo de comutação entre alta e baixa pressão dentro do transmissor está funcionando corretamente. Como não se sabe a qual categoria pertence o seu transmissor, só posso dar essa sugestão
No transmissor de diferença de pressão EJA, eles invertiram a instalação do transmissor e do conjunto de três válvulas no local (alta e baixa pressão foram separadas). Será que essa instalação pode causar acúmulo de líquido nos tubos de medição de pressão?
Para medir gases, o transmissor deve ser instalado acima da saída de medição de pressão.
Feche o conjunto de três válvulas, drene o líquido e verifique a posição de zero do transmissor. Além disso, verifique se as saídas de alta e baixa pressão do transmissor estão niveladas. Se excluirmos o problema do transmissor. Então, verifique se o medidor de vazão está instalado de forma invertida.
Está seguro agora, é apenas um pedaço de ferro; quem o instalou no local provavelmente faz parte da equipe de construção. Recomenda-se abrir para verificar