Enchimento do tanque com água

2015-12-28View Original

Thread Content

Ajuda: Por que a linha de alimentação com água dos bombas de alimentação nos tanques de hidrocarbonetos líquidos não pode utilizar conexões fixas? Segundo as normas, deve-se utilizar conexões semifixas. Quando não é conveniente fazer ajustes utilizando conexões fixas no local, deve-se colocar placas de bloqueio entre os tubos de incêndio e o GPL. No entanto, isso não é recomendado. POR QUÊ?
Reply #22015-12-28
O que você disse, “deve-se colocar uma placa de bloqueio entre a tubulação de combate a incêndios e o tanque de LPG”, significa que é preciso colocar uma placa de bloqueio na válvula que conecta a tubulação de combate a incêndios ao tanque de LPG? Talvez seja para evitar vazamentos dentro da válvula, já que o LPG poderia entrar no sistema de combate a incêndios pelo tubo correspondente, criando riscos.
Reply #32015-12-28
É recomendável utilizar uma conexão semipermanente; ela é relativamente prática e não causa vazamento de óleo. Geralmente, a pressão dos hidrocarbonetos líquidos é maior do que a pressão da água utilizada nos sistemas de combate a incêndios. Se o LPG for conectado ao sistema de combate a incêndios por meio de uma conexão fixa, e não houver placas de bloqueio, qualquer vazamento nas válvulas pode causar o ingresso do LPG no sistema de combate a incêndios. Perigoso**.
Reply #42015-12-29
Prevenir vazamentos, impedir que os hidrocarbonetos liquefeitos se vazem, por meio de tubulações conectadas, para os sistemas de combate a incêndios – isso é muito perigoso.
Reply #52015-12-30
De acordo com as normas da Sinopec, a conexão fixa, com o uso de placas de bloqueio, não é recomendada. Uma das razões que entendo para isso é que, em situações de emergência, a remoção dessas placas é um processo demorado e complexo. De acordo com os funcionários no local, estima-se que sejam necessários cerca de 15 minutos para concluir esse processo (não me lembro exatamente do tempo; foi um projeto realizado há 3 anos). Em situações de acidente, esse tempo de resposta é insuficiente. . .
Reply #62016-01-03
Utilizamos conexões rápidas, que facilitam a montagem e desmontagem, eliminando assim o risco de interconexão entre as linhas de água e as linhas de gás liquefeito
Reply #72016-01-10
As especificações para as linhas de bombeio de água dos tanques de hidrocarbonetos líquidos preveem o uso de conexões semipermanentes, com o objetivo de permitir a conexão rápida das tubulações para o bombeio de água em situações de emergência. Quando a conexão fixa é utilizada no local e não é conveniente realizá-la posteriormente, deve-se instalar uma placa de vedação entre as tubulações de combate a incêndios e o LPG. A placa de vedação serve para impedir que o LPG se misture com a água utilizada no combate a incêndios. No entanto, seu uso não é recomendado, pois pode ser necessário removê-la em situações de emergência, o que causará atrasos no processo de abastecimento com água
Reply #82016-01-10
A linha de alimentação com bombas de água para os tanques de hidrocarbonetos líquidos utiliza conexões semifixas, o que evita a mistura entre os materiais quando não estão em uso. Além disso, permite que as conexões sejam feitas rapidamente quando necessário. Agora, é hora de colocá-lo em funcionamento!
Reply #92016-01-11
Não é necessário usar placas de vedação. Geralmente, as conexões para o abastecimento de água para combate a incêndios e os tanques de gás liquefeito possuem duas válvulas; com essas válvulas bem seladas, é possível garantir o isolamento do sistema. Claro, também é possível instalar duas válvulas na saída da bomba de combate a incêndios, com um medidor de pressão e uma válvula de alívio instalados a cerca de 30 centímetros de distância entre elas. Durante as inspeções regulares, deve-se verificar as variações de pressão. Se a pressão aumentar, isso indica que há vazamento em alguma das válvulas de abastecimento de água. A operação e identificação desses problemas são bastante simples
Reply #102016-01-21
Sim, para evitar a mistura de materiais. Obrigado:handshake
Reply #112016-01-21
Recebido. Obrigado: victory:
Reply #122016-01-21
Obs.: A válvula de injeção exige o uso de duas válvulas. Também são necessários manômetros tanto na parte frontal quanto na traseira da válvula de injeção. Obrigado pela partilha~:handshake
Reply #132016-01-21
Sim, o tipo semipermanente é mais flexível. Se for usado o tipo permanente, há risco de vazamento de material, e além disso, demora tempo para remover as placas de proteção quando é necessário usar água para combater incêndios. Obrigado pela compartilhamento~
Reply #142016-01-21
Sim, obrigado por compartilhar. Gostaria de perguntar mais uma coisa: onde geralmente se localizam os pontos de Injetar de água? Há alguns na linha de transferência de tanques, outros entre o tanque esférico e os tanques de entrada/saída, além das válvulas de corte de emergência. Também há casos em que se cria um ponto de Injetar de água separado no próprio tanque esférico
Reply #152016-01-21
Sim, se a qualidade das válvulas não for adequada, é fácil haver vazamento de material. Obrigado por compartilhar~
Reply #162016-01-21
É verdade. Antes, o design era semipermanente. O proprietário insistiu em ter um modelo permanente, então adicionamos placas de bloqueio em forma de “8”. Mas ainda assim, estamos preocupados. Obrigado!~
Reply #172016-01-21
Aqui, a adição de água ao gás liquefeito é feita por meio da bomba de transferência; a entrada da bomba está conectada à rede de tubulações de incêndio, enquanto a saída da bomba utiliza a linha de circulação da própria bomba. Assim, a água pode ser injetada diretamente no tanque. A linha de alimentação com água do tanque de propileno é composta por uma bomba de água separada; a saída dessa bomba também faz parte da linha de circulação da bomba de transferência. Assim, a água pode ser injetada diretamente no tanque durante o processo de abastecimento.
Reply #182016-01-22
De tipo fixo, são instaladas válvulas de detecção de vazamentos entre o sistema de água contra incêndio e os tubos que transportam materiais, facilitando a identificação de vazamentos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.