Thread Content
Ajuda: Por que a linha de alimentação com água dos bombas de alimentação nos tanques de hidrocarbonetos líquidos não pode utilizar conexões fixas? Segundo as normas, deve-se utilizar conexões semifixas. Quando não é conveniente fazer ajustes utilizando conexões fixas no local, deve-se colocar placas de bloqueio entre os tubos de incêndio e o GPL. No entanto, isso não é recomendado. POR QUÊ?
O que você disse, “deve-se colocar uma placa de bloqueio entre a tubulação de combate a incêndios e o tanque de LPG”, significa que é preciso colocar uma placa de bloqueio na válvula que conecta a tubulação de combate a incêndios ao tanque de LPG? Talvez seja para evitar vazamentos dentro da válvula, já que o LPG poderia entrar no sistema de combate a incêndios pelo tubo correspondente, criando riscos.
É recomendável utilizar uma conexão semipermanente; ela é relativamente prática e não causa vazamento de óleo. Geralmente, a pressão dos hidrocarbonetos líquidos é maior do que a pressão da água utilizada nos sistemas de combate a incêndios. Se o LPG for conectado ao sistema de combate a incêndios por meio de uma conexão fixa, e não houver placas de bloqueio, qualquer vazamento nas válvulas pode causar o ingresso do LPG no sistema de combate a incêndios. Perigoso**.
Prevenir vazamentos, impedir que os hidrocarbonetos liquefeitos se vazem, por meio de tubulações conectadas, para os sistemas de combate a incêndios – isso é muito perigoso.
De acordo com as normas da Sinopec, a conexão fixa, com o uso de placas de bloqueio, não é recomendada. Uma das razões que entendo para isso é que, em situações de emergência, a remoção dessas placas é um processo demorado e complexo. De acordo com os funcionários no local, estima-se que sejam necessários cerca de 15 minutos para concluir esse processo (não me lembro exatamente do tempo; foi um projeto realizado há 3 anos). Em situações de acidente, esse tempo de resposta é insuficiente. . .
Utilizamos conexões rápidas, que facilitam a montagem e desmontagem, eliminando assim o risco de interconexão entre as linhas de água e as linhas de gás liquefeito
As especificações para as linhas de bombeio de água dos tanques de hidrocarbonetos líquidos preveem o uso de conexões semipermanentes, com o objetivo de permitir a conexão rápida das tubulações para o bombeio de água em situações de emergência. Quando a conexão fixa é utilizada no local e não é conveniente realizá-la posteriormente, deve-se instalar uma placa de vedação entre as tubulações de combate a incêndios e o LPG. A placa de vedação serve para impedir que o LPG se misture com a água utilizada no combate a incêndios. No entanto, seu uso não é recomendado, pois pode ser necessário removê-la em situações de emergência, o que causará atrasos no processo de abastecimento com água
A linha de alimentação com bombas de água para os tanques de hidrocarbonetos líquidos utiliza conexões semifixas, o que evita a mistura entre os materiais quando não estão em uso. Além disso, permite que as conexões sejam feitas rapidamente quando necessário. Agora, é hora de colocá-lo em funcionamento!
Não é necessário usar placas de vedação. Geralmente, as conexões para o abastecimento de água para combate a incêndios e os tanques de gás liquefeito possuem duas válvulas; com essas válvulas bem seladas, é possível garantir o isolamento do sistema. Claro, também é possível instalar duas válvulas na saída da bomba de combate a incêndios, com um medidor de pressão e uma válvula de alívio instalados a cerca de 30 centímetros de distância entre elas. Durante as inspeções regulares, deve-se verificar as variações de pressão. Se a pressão aumentar, isso indica que há vazamento em alguma das válvulas de abastecimento de água. A operação e identificação desses problemas são bastante simples
Sim, para evitar a mistura de materiais. Obrigado:handshake
Recebido. Obrigado: victory:
Obs.: A válvula de injeção exige o uso de duas válvulas. Também são necessários manômetros tanto na parte frontal quanto na traseira da válvula de injeção. Obrigado pela partilha~:handshake
Sim, o tipo semipermanente é mais flexível. Se for usado o tipo permanente, há risco de vazamento de material, e além disso, demora tempo para remover as placas de proteção quando é necessário usar água para combater incêndios. Obrigado pela compartilhamento~
Sim, obrigado por compartilhar. Gostaria de perguntar mais uma coisa: onde geralmente se localizam os pontos de Injetar de água? Há alguns na linha de transferência de tanques, outros entre o tanque esférico e os tanques de entrada/saída, além das válvulas de corte de emergência. Também há casos em que se cria um ponto de Injetar de água separado no próprio tanque esférico
Sim, se a qualidade das válvulas não for adequada, é fácil haver vazamento de material. Obrigado por compartilhar~
É verdade. Antes, o design era semipermanente. O proprietário insistiu em ter um modelo permanente, então adicionamos placas de bloqueio em forma de “8”. Mas ainda assim, estamos preocupados. Obrigado!~
Aqui, a adição de água ao gás liquefeito é feita por meio da bomba de transferência; a entrada da bomba está conectada à rede de tubulações de incêndio, enquanto a saída da bomba utiliza a linha de circulação da própria bomba. Assim, a água pode ser injetada diretamente no tanque. A linha de alimentação com água do tanque de propileno é composta por uma bomba de água separada; a saída dessa bomba também faz parte da linha de circulação da bomba de transferência. Assim, a água pode ser injetada diretamente no tanque durante o processo de abastecimento.
De tipo fixo, são instaladas válvulas de detecção de vazamentos entre o sistema de água contra incêndio e os tubos que transportam materiais, facilitando a identificação de vazamentos.