Nossa empresa é uma indústria de refino de petróleo, e temos um projeto de produção de hidrogênio. As válvulas programáveis do sistema PSA sempre dão alarmes, e o tempo de duração desses alarmes é muito curto. Já limpamos o sensor, e também não há água nas tubulações de ar. Não sabemos qual é a causa disso: se é um problema de qualidade do sensor ou algum problema com os componentes do sistema. Gostaríamos que algum especialista pudesse nos ajudar a resolver isso
O HuiXun é um interruptor sensível, não é? A distância é grande demais, há entrada de água, e o conector está solto
Acho que também é um atraso no funcionamento da válvula. Por favor, observe no local para identificar a causa
Vá até o local para verificar o tempo de resposta da válvula. Se houver nenhum problema com o funcionamento dela, adicione um pouco mais de tempo de atraso. Geralmente, isso acontece com válvulas maiores. No novo sistema, é preciso considerar as válvulas eletromagnéticas e o diâmetro dos tubos de ar. Às vezes, a escolha de válvulas eletromagnéticas e de tubos com diâmetro pequeno causa grande resistência ao fluxo de ar, fazendo com que as válvulas funcionem mais lentamente
Veja como o programa funciona: geralmente, há um atraso, por exemplo, a válvula é aberta por 2 segundos para verificar se há algum retorno. Se houver apenas um interruptor de feedback. Não há problema em adicionar um atraso de 2s às válvulas DN250.
A resposta do alarme provavelmente não tem muita relação com o funcionamento da válvula programável. Se a válvula programável estiver funcionando normalmente, então o problema está, principalmente, no interruptor de resposta. Pode-se usar um interruptor progressivo nesse caso
Eu não entendi o que você quis dizer com “alarme”. É um alarme que dispara quando a válvula está aberta ou quando está fechada? Nossas válvulas programáveis emitem um sinal de teste de funcionamento, e nenhum outro sinal. A inspeção da válvula é por detecção ótica. Muito preciso.
Nossas válvulas programáveis possuem sensores sem contato, e há um alarme programado para ser acionado após 4 segundos, de acordo com o tempo de operação da válvula. Na verdade, a resposta depende principalmente do fato de a válvula se mover corretamente e da velocidade com que isso acontece. Você pode avaliar por conta própria se o alarme é causado pela lentidão no movimento da válvula ou pelo fato de ela não se mover adequadamente, ou se há algum problema na instalação da resposta, para então tomar as medidas necessárias
A resposta à pergunta está relacionada à qualidade do óleo hidráulico: a presença de muitas impurezas no óleo pode causar entupimentos nas válvulas programáveis, fazendo com que elas não funcionem corretamente.
É normal haver alarmes de resposta das válvulas PSA, especialmente em unidades PSA que estão em funcionamento há mais de um ano. Primeiro, verifique se o tempo de abertura e fechamento da válvula está normal. Verifique a pressão da fonte de ar, se os interruptores de proximidade estão soltos, se há vazamentos no sistema de ar e se os cilindros estão perdendo ar. Se nada do acima estiver errado e o tempo de comutação atender aos requisitos de projeto, basta aumentar um pouco o tempo de atraso no programa. Nossa PSA é uma válvula hidráulica. O problema mais comum que encontro é vazamento nas anilhas de vedação dos cilindros, o que faz com que a válvula funcione de maneira lenta. Como a válvula não podia ser removida, aumentei o tempo de atraso do programa. Assim que a torre foi desconectada, foi possível remover a válvula e substituir seu anel de vedação, com resultados imediatos.
1) O silenciador do conversor está entupido. 2) Os parafusos dentro do corpo da válvula estão soltos; o corpo da válvula está inclinado
1) O silenciador do conversor está entupido. 2) Os parafusos dentro do corpo da válvula estão soltos; o corpo da válvula está inclinado
Já encontrei situações semelhantes, em que o interruptor de feedback do barramento de segurança voltou a falhar. Sem adesão